本帖最后由 dadayuyu2012 于 2013-9-8 16:26 编辑 自己做结构设计 平时经常路过该项目 偷偷溜进去拍了几张照片后续照片会跟上 希望能给同行有参考价值 据说该地下室深度大概为14米 采用的维护结构形式是维护桩加支撑梁 维护桩长度为28米 支撑梁下钢柱与钻孔桩连成一体 桩长也是28米
本帖最后由 dadayuyu2012 于 2013-9-8 16:26 编辑
自己做结构设计 平时经常路过该项目 偷偷溜进去拍了几张照片后续照片会跟上 希望能给同行有参考价值 据说该地下室深度大概为14米 采用的维护结构形式是维护桩加支撑梁 维护桩长度为28米 支撑梁下钢柱与钻孔桩连成一体 桩长也是28米
2楼
嘉兴那边的啊?
回复
3楼
现在城市用地越来越紧张了,只能向地下和空间发展了。
回复
4楼
施工单位做的不错
回复
5楼
怎么感觉你们的办公区域好紧张呀,而且工地现场也是有点乱
回复
6楼
支护桩上面为什么先做一圈梁,下面在挖土呢?
回复
7楼
这么多交错的梁是干嘛的。。。这么支护的???
回复
8楼
miaoqiang0317 发表于 2013-6-16 11:02 支护桩上面为什么先做一圈梁,下面在挖土呢?逆作法施工。做的冠梁是为了增加护壁桩整体刚性,防止护壁桩因基础土方开挖后,土侧应力过大导致护壁桩倾斜甚至倒塌!!现场无法自然放坡才做的护壁桩。
回复
9楼
cxnaivet 发表于 2013-6-16 17:00 逆作法施工。做的冠梁是为了增加护壁桩整体刚性,防止护壁桩因基础土方开挖后,土侧应力过大导致护壁桩倾 …这次又受教了,谢谢大神
回复
10楼
这个第一道腰梁上面怎么没有拉筋与灌注桩主筋焊接?竖向受力怎么考虑的?
回复
11楼
这地下室有多深啊?
看着施工单位素质还可以。
回复