变压器复合电压闭锁方向过流保护有两个方向。1、指向系统,作为相邻母线的后备保护。2、指向变压器本体,作为变压器后备和中压侧母线的后备保护。现在问题是,怎么确定CT的方向是指向系统,还是指向变压器,CT方向是指一次和二次的方向,求高手解答
变压器复合电压闭锁方向过流保护有两个方向。1、指向系统,作为相邻母线的后备保护。2、指向变压器本体,作为变压器后备和中压侧母线的后备保护。现在问题是,怎么确定CT的方向是指向系统,还是指向变压器,CT方向是指一次和二次的方向,求高手解答
2楼
CT的正接法S1指几电源(母线),S2指向负载。
回复
3楼
CT二次电流方向接对就行了。送电后,测一下向量确定电流方向是指向母线或变压器。
以A相母线电压为基准,测试a、b、c三相电流;以a相电流为例,若向量为30度左右,则电流方向指向变压器;若向量为210度左右,则方向指向系统。
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-6-16 09:27 CT的正接法S1指几电源(母线),S2指向负载。谢谢,好人一生平安!
回复
5楼
lihui9840 发表于 2013-6-27 16:20 CT二次电流方向接对就行了。送电后,测一下向量确定电流方向是指向母线或变压器。以A相母线电压为基准,测 …灰常谢谢,好人一生平安!
回复
6楼
方向就是电流的流向 一般是从母线到主变 就是指向主变 从主变到母线 就是指向系统
回复
7楼
我没看懂楼上的解释。举个例子:作为变压器后背保护,要求指向变压器,那么变压器高压侧电流P1指向那里?二次侧是同极性接法还是反极性接法?
回复