地埋管道同程式阻力
k670770754
k670770754 Lv.2
2013年06月14日 23:23:41
来自于热泵工程
只看楼主

如题,若是同程式系统,那最不利环路怎么选?其实不存在的吧,因为同程式系统的目的就是平衡各环路阻力,所以就没有最不利的问题了,我这样想对吗?求各位工程大神解答

如题,若是同程式系统,那最不利环路怎么选?其实不存在的吧,因为同程式系统的目的就是平衡各环路阻力,所以就没有最不利的问题了,我这样想对吗?求各位工程大神解答
免费打赏
tianhejisi
2013年06月18日 00:50:05
2楼
同程也有大环路同程和小环路同程的吧,你还能全都完美同程?
如果完美同程,应该是阻力都一样了
回复
lyj999999999
2013年06月18日 14:02:04
3楼
最不利环路一定有,同程只是形式,不可能一样。
回复
yuwei2013
2013年06月21日 07:48:49
4楼
同程只是管路的长度一样,阻力不是绝对平衡
回复
狠一点
2013年06月21日 14:01:04
5楼
路过,学习
回复
暖通将军
2013年06月21日 15:36:12
6楼
专业点可以不,最不利环路的目的在于计算水泵扬程的,和同程有什么关系啊。
回复
qq184374593
2013年06月22日 08:41:06
7楼
学习学习,谢谢
回复
chenyuanyun
2013年06月22日 11:40:25
8楼
:@:@:@:@:@:@:@:@
回复
人石械
2013年06月25日 00:39:23
9楼
谢谢大家的点睛,总算解了长久的疑惑。
回复

相关推荐