我单位有常用35KV变出的10KV和另一个电厂拉的10KV备用电双电源在相同的2个变压器变成低压380V后可以并联使用35KV是一个电厂10KV是一个电厂。频率不用说都是50HZ 相位相同这个我肯定知道。他们到底可以并联吗?着急知道

我单位有常用35KV变出的10KV和另一个电厂拉的10KV备用电双电源在相同的2个变压器变成低压380V后可以并联使用35KV是一个电厂10KV是一个电厂。频率不用说都是50HZ 相位相同这个我肯定知道。他们到底可以并联吗?着急知道
免费打赏
lingxuct
2013年06月16日 09:31:03
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-16 09:33 编辑

在供电栏目已有同样的帖子,在那边已回复。

不同变电所来的二个电源,在制度上是不允许并的。

短时倒闸(并列时间不超3分钟),电压(380V系统)差不大于20V时,根据实际经验是不会产生大的环流的。