1P+N、2P、3P、3P+N、4P漏电断路器分别占几个模数?(标准答案已附上)
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2013年06月14日 17:22:54
只看楼主

求解:1P+N普通占几个模数?1P+N、2P、3P、3P+N、4P漏电断路器分别占几个模数?

求解:
1P+N普通占几个模数?
1P+N、2P、3P、3P+N、4P漏电断路器分别占几个模数?





2.jpg


4.jpg

志雄
2015年03月31日 14:15:33
12楼
感谢了,受益匪浅
回复
chaozimini
2015年03月31日 15:58:23
13楼
漏电保护断路器中,1P+N有三种,施耐德的IDPNa只占一个模数,相当于一个1P的断路器,DPNa占两个模数,相当于一个2P的断路器;

常见的1P+N相当于2P半(或3P)的断路器。

你可以这么理解,除了像施耐德的DPNa外,其他的常见漏电保护断路器的漏电保护附件根据P数的不同,通常占一个半至四个模数。例如2P相当于一个4P(或3P半)断路器,3P相当于4P半(或5P、6P),4P相当于6P(或7P、8P)。

常见的漏电保护断路器的漏电保护附件模数为:一个半、两个、两个半、三个、三个半、四个,具体以厂家的产品型号规格为准。壳架电流越大,占的模数越多。
回复
qianbochenhong
2015年03月31日 16:13:27
14楼

图文并茂,对于理解帮助很大!谢谢各位!
回复
无影
2015年03月31日 16:50:16
15楼
老灰兔子已经说的很详细啦,赞一个~~我就补充一句话,这里大家说的一个模数是18mm宽度~
回复
haotv
2015年04月28日 17:19:54
16楼
有图有样有实例
回复
酔爱江南
2015年06月08日 16:02:13
17楼
支持大神的解答,非常详细!
回复
co1427713266905
2015年06月10日 11:58:14
18楼
总是有大神在!
回复
xjksjcsjy
2015年06月10日 15:09:30
19楼
老灰兔子说的很专业
回复
huaxinqigai
2015年06月10日 20:42:06
20楼
好强大的回复 顶一个
回复
tbhd007
2015年06月11日 17:39:05
21楼
学习了,以前还真没注意过这些问题。都是按照漏电保护算一个模数。
回复

相关推荐

APP内打开