求解:1P+N普通占几个模数?1P+N、2P、3P、3P+N、4P漏电断路器分别占几个模数?
求解:
1P+N普通占几个模数?
1P+N、2P、3P、3P+N、4P漏电断路器分别占几个模数?
2楼
没有人吗
回复
3楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2013-6-14 21:40 编辑
漏电保护断路器中,1P+N有三种,施耐德的IDPNa只占一个模数,相当于一个1P的断路器,DPNa占两个模数,相当于一个2P的断路器;
常见的1P+N相当于2P半(或3P)的断路器。
你可以这么理解,除了像施耐德的DPNa外,其他的常见漏电保护断路器的漏电保护附件根据P数的不同,通常占一个半至四个模数。例如2P相当于一个4P(或3P半)断路器,3P相当于4P半(或5P、6P),4P相当于6P(或7P、8P)。
常见的漏电保护断路器的漏电保护附件模数为:一个半、两个、两个半、三个、三个半、四个,具体以厂家的产品型号规格为准。壳架电流越大,占的模数越多。
回复
4楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2013-6-14 21:39 编辑
1P+N断路器通常占两个模数,但施耐德的DPNa只占一个模数。其他的一个P就占一个模数,N也占一个模数。
回复
5楼
要看具体厂家。
回复
6楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2013-6-15 17:08 编辑
下面给出常见的某品牌漏电保护断路器的模数。
这是漏保附件只占一个模数的漏保;
这是占一个半和两个模数的漏保;
这是占三个和三个半模数的漏保;
这是一个半模数与两个模数的搂保的比较。
由此可以看出,各个厂家的不同型号的漏电保护断路器所占的模数各不相同,我见到过的最多八个模数(漏电保护附件占了四个模数)。
回复
7楼
有图有样有实例,支持楼上!
回复
8楼
老灰兔子 发表于 2013-6-15 16:57 下面给出常见的某品牌漏电保护断路器的模数。这是漏保附件只占一个模数的漏保;兔子师傅辛苦了 感谢
回复
9楼
感谢专业人士
回复
10楼
图文并茂,对于理解帮助很大!谢谢各位!
回复
11楼
真心很不错啊,兔子哥。
回复