真心不懂啊,我们在写报告的时候涉及到多联机系统,专家让我们把COP写出来,我写的是全负荷运行状态下的COP值,专家说值偏低,可是我也知道在部分负荷的情况下COP值才高,但是如何计算呢?求指教
真心不懂啊,我们在写报告的时候涉及到多联机系统,专家让我们把COP写出来,我写的是全负荷运行状态下的COP值,专家说值偏低,可是我也知道在部分负荷的情况下COP值才高,但是如何计算呢?求指教
2楼
制冷机一般是在全负荷工作情况下,cop是最高的.部分负荷下比满负荷要小.你提到的cop低,是产品自身的工艺达不到要求.
回复
3楼
chenjue1986 发表于 2013-6-14 15:30 制冷机一般是在全负荷工作情况下,cop是最高的.部分负荷下比满负荷要小.你提到的cop低,是产品自身的工艺达不 …是我设备选的不合适了…我换了一个样本,COP就很高了…不过我确实听说负荷在50~70%的时候COP最高,不知道怎么回事…
回复
4楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-6-17 15:21 编辑
一般的制冷设备,负荷在80%左右时,确实会出现COP增加的现象
两器的换热能力相对于实际负荷来说是有富余的,所以设备本身的COP值会增加
但全系统COP就不一定了(这个主要是指水机)
回复