关于转换层钢筋锚固的问题
weiqinfu
weiqinfu Lv.4
2013年06月13日 16:30:26
来自于工地图片
只看楼主

有个问题向高手请教:我们项目进行转换层施工时,梁宽2700,高1800,柱子为直径1500的钢管混凝土柱,柱头位置梁钢筋纵横交错(双层双向,每向钢筋都只有30mm间距),一个方向就有四层钢筋,每根钢筋都在柱头内锚固,造成柱头混凝土很难浇注。能否将下部钢筋在柱头位置利用机械连接,这样柱头就减少了一半的钢筋量,即方便施工,又节省钢筋 。这样做是否可靠,是否符合相关规范及技术要求?

2013年07月27日 20:42:27
12楼
我认为不可以,粱底筋机械连接了那锚固长度肯定不足啊,最多也就柱子的截面长度,原本可是要0.4个抗震锚固长度加弯锚15d的
回复
籽渝
2013年07月28日 00:31:01
13楼
楼主可否发个现场图片明示一下,下生刚来论坛,听起来有点模糊哟。
回复
wuji5512
2013年09月09日 10:34:48
14楼
在哪里搜集的啊
回复

相关推荐

APP内打开