屋面金属冷却塔及风冷机组的防雷做法!
pipi15592
pipi15592 Lv.2
2013年06月13日 12:37:01
来自于防雷减灾
只看楼主

各位好,最近做了一个项目,屋面上有4台冷却塔和4台风冷机组,设计初期,跟暖通专业沟通,冷却塔外壳整个都是金属的,且钢板厚度大于1.5mm,内部为PVC难燃介质。根据规范,设计就只做了设备接地(风冷机组同做法)。 实际设备到货后,冷却塔确实是金属外壳全包,但是壳体分为三段,中间有绝缘胶条横贯,上下用N个螺栓连接。跟冷却塔厂家沟通,他们认为用他们的壳体做接闪器不可靠,也不能保证是贯通的电气通路。建议我们在壳体上装设避雷针,以保护冷却塔。我们设计就出了在冷去塔上安装避雷针的联系单,做法参见非金属外壳冷去塔的避雷针做法。



等到防雷验收时,当地防雷办(内蒙地区)极力反对在冷却塔上做避雷针的做法,他们认为这就是找雷劈,并给出两条路,要么设计认定这个冷却塔不需要防雷,只做接地即可,如果设计认定他需要防雷,那么就离开三米,在屋面上做独立的避雷塔,要求高度12米。抛开防雷办是否有依据不讲,我现在很纠结,到底怎么做才是真正解决问题的办法!
iamcmh
2013年06月13日 14:05:26
2楼
那就让甲方去跟防雷办谈。
还是谈不下来,就按防雷办要求设避雷塔吧。防雷是肯定要做的。
作为设计师,你已经尽到自己的职责了。
回复
pipi15592
2013年06月13日 14:22:23
3楼
首先,甲方认为跟防雷沟通是设计院的事情,我们也沟通了,结果就是这两条路。关键是,现在这个时候了,在屋面上做三个12米的避雷塔,我的建筑物只有四层高不到24米啊,多惊悚,做完了要被人家骂的啊。
回复
iamcmh
2013年06月13日 14:51:36
4楼
他们是权利机关。有权要求你这么做。
在设计图上注明是按防雷办要求这么做的。要骂就骂防雷办。
防雷办如果认识到自己会出丑,可能就不再提无理要求。
回复
zeisdd
2013年06月17日 13:19:56
5楼
我觉得在冷去塔上安装避雷针那是浪费表情,最下那层结地就行了。冷去塔上没有电子类不需要安装避雷针防雷,那是真的找雷劈。
回复
guobin086
2013年06月17日 21:35:07
6楼
跟设计说不要避雷针了,设备金属外壳作为接闪器和引下线相连,根据防雷规范5.2.7及对应的条文说明,对有绝缘夹层的钢板,可作为接闪器。
回复
混在电气
2013年06月19日 13:28:53
7楼
冷却塔上你为什么不一定要安装避雷针呢,敷设接闪带不可以吗?你也可以用你原来的思路解决,壳体分为三段,中间有绝缘胶条横贯,你可以把这几段用导线连接贯通,构成可靠电气通路就是了。
回复
binrenhua
2013年06月19日 15:32:20
8楼
同意楼上的意见,上下连接好就行了
回复
pipi15592
2013年07月02日 18:59:07
9楼
谢谢各位!!
回复
zhengmei_ying
2015年03月18日 17:28:40
10楼
最近我也遇到了这个问题,很关心最后是怎样解决的。
我个人认为,在冷却塔上安装避雷针应该没什么问题,用镀锌圆钢把屋面避雷带和塔上的避雷针连接起来就可以了,避雷针本来就是引雷的呀,只要塔顶出现了雷,我们把它引下来,泄放掉不就好了吗?
回复
家园369
2015年12月02日 11:17:45
11楼
新手,学习中
回复

相关推荐

APP内打开