各位好,最近做了一个项目,屋面上有4台冷却塔和4台风冷机组,设计初期,跟暖通专业沟通,冷却塔外壳整个都是金属的,且钢板厚度大于1.5mm,内部为PVC难燃介质。根据规范,设计就只做了设备接地(风冷机组同做法)。 实际设备到货后,冷却塔确实是金属外壳全包,但是壳体分为三段,中间有绝缘胶条横贯,上下用N个螺栓连接。跟冷却塔厂家沟通,他们认为用他们的壳体做接闪器不可靠,也不能保证是贯通的电气通路。建议我们在壳体上装设避雷针,以保护冷却塔。我们设计就出了在冷去塔上安装避雷针的联系单,做法参见非金属外壳冷去塔的避雷针做法。
 等到防雷验收时,当地防雷办(内蒙地区)极力反对在冷却塔上做避雷针的做法,他们认为这就是找雷劈,并给出两条路,要么设计认定这个冷却塔不需要防雷,只做接地即可,如果设计认定他需要防雷,那么就离开三米,在屋面上做独立的避雷塔,要求高度12米。抛开防雷办是否有依据不讲,我现在很纠结,到底怎么做才是真正解决问题的办法! |