在做一个工程,三级钢,C30情况下,240x700的梁,pkpm梁底算出配筋为3139,其配筋率为2.07%,已经是紧贴最大配筋率了。此梁疑似超筋,但若考虑到梁面筋两根通长的20,则此时(As-As')/bho=(3139-628)/240x(700-67.5)=1.65%,即考虑压筋的作用受压区高度减小,此时计算出的配筋率没有问题,,请问这样的想法对吗?
在做一个工程,三级钢,C30情况下,240x700的梁,pkpm梁底算出配筋为3139,其配筋率为2.07%,已经是紧贴最大配筋率了。此梁疑似超筋,但若考虑到梁面筋两根通长的20,则此时(As-As')/bho=(3139-628)/240x(700-67.5)=1.65%,即考虑压筋的作用受压区高度减小,此时计算出的配筋率没有问题,,请问这样的想法对吗?