模板工程通病
长天
长天 Lv.4
2013年06月11日 21:25:53
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-11 22:49 编辑 1、 强度、刚度、和稳定性不能保证;重要的、较高、较复杂的现浇混凝土结构无模板设计;整体性、密闭性、精确度差造成大量剔凿;未按验评标准对模板工程做同步验评。 2、 轴线位移 (1) 轴线定位错误; (2) 墙、柱模根部和顶部无固定措施,发生偏差后不作认真校正造成累积误差; (3) 不拉水平和竖向通线;无竖向总重直度控制措施;

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-11 22:49 编辑

1、 强度、刚度、和稳定性不能保证;重要的、较高、较复杂的现浇混凝土结构无模板设计;整体性、密闭性、精确度差造成大量剔凿;未按验评标准对模板工程做同步验评。
2、 轴线位移
(1) 轴线定位错误;
(2) 墙、柱模根部和顶部无固定措施,发生偏差后不作认真校正造成累积误差;
(3) 不拉水平和竖向通线;无竖向总重直度控制措施;
(4) 支模刚度差,拉杆太稀;间距不规则;
(5) 不对称浇灌混凝土,挤偏模板;
(6) 螺栓、顶撑、木楔使用不当或松动,用铁丝拉结捆绑,变形大;
(7) 模板与脚手架拉结。
3、 变形
(1) 支撑及模板带、楞太稀,断面小,刚度差,支点位置不当,支撑不可靠;
(2) 组合小钢模时,连接件未按规定布置,连接件不齐,模板整体性差,变形漏浆,小刚模支点太远,超规定,钢模呈久变形;
(3) 墙、梁模板无对拉螺栓及模内缺顶撑
(4) 承重模板垂直支撑体系刚度不足、拉杆大,稀,垂直立撑压曲;
(5) 支撑体系缺余撑或十字拉杆,直角不方(包括在门洞门口易变形),系统变形甚至失稳;
(6) 角部模板水平楞支撑悬挑,而不采取有效措施,造成刚度差,变形大;
(7) 模板在边坡上支点太软,易松动变形;
(8) 竖向承重支撑地基本夯实,不垫板,也无排水措施,造成支点下沉;
(9) 不对称浇灌混凝土,模板被挤偏(如门口,洞口及圆形模等);
(10) 浇墙、柱混凝土时,不设混凝土卸料平台,或混凝土太稀,浇灌速度过快,一次浇灌混凝土太厚,振捣过份,造成模板变形;
(11) 冬期施工,无防冻措施,支撑地基冻胀,或回填土化冻,地基下沉。
4、 标高偏差
(1) 每层楼无标高控制点,竖向模板根底未做找平(注意,如用砂浆找平,砂浆不得深入柱体);
(2) 模顶无标高标记(特别是墙体大模板顶标高,圈梁顶标高,圈梁顶标高,设备基础顶标高)或不按标记检查施工;
(3) 楼梯踏步模未考虑不同装修层厚差。
5、 接缝不严,接头不规则
(1) 模板制作安装周期过长,造成干缩缝过大;浇混凝土前不提前浇水湿润胀开;模板木料含水率过大,木模制作不符合要求,粗糙,拼缝不严;
(2) 钢模变形不修理;
(3) 钢模接头非整拼时,模板接缝处堵板马虎;
(4) 堵缝措施不当(如用油毡条、塑料条、水泥袋纸、泡沫塑料等堵模板缝,难以拆净,影响结构和装饰);
(5) 梁柱交接部位、楼梯间、大模板接头尺寸不准;错台;不交圈。
6、 脱模剂涂刷不符合要求
(1) 拆模后不清理残灰即刷脱模剂;
(2) 脱模剂涂刷不匀或漏涂,或涂刷过多;
(3) 油性脱模剂使用不当,油污钢筋、混凝土(特别是滑模、楼板模、预制板钢模);
(4) 脱模剂选用不当,影响混凝土表面装饰工程质量。
7、 模内清理不符合要求
(1)墙、柱根部的拐角或堵头,梁、柱接头最低点不留清扫口,或所留位置无法有效清扫;
(2)合模之前未做第一道清扫;
(3)钢筋已绑,模内未用压缩空气或压力水清除;
(5) 大面积混凝土底板垫层,后浇带(缝)底部未设施工用清扫坑。
8、 封闭的或竖向的模板无排气口,浇捣口;
(1)对墙体内大型预留洞口模底,杯形基础杯斗模底等未设排气口,对称下混凝土时易产生气囊,使混凝土不实;
(2)高柱、高墙侧面无浇捣口,又无有效措施,造成混凝土灌注自由落距太大,易离析,无法保证浇捣质量。
9、斜模板存在问题
(1)较大斜坡混凝土不支面层斜模,混凝土无法振实;
(2)面层斜模与基底面不拉结,不固实,混凝土将模板浮起。
10、拆模使混凝土受损
(1)支模不当影响拆模;
(2)拆侧模过早,破坏混凝土棱角;
(3)杯斗起模过早,混凝土坍落,杯斗起模过晚无法起出;
(4)低温下大模板拆模过早,墙体粘连;
(5)冬施拆模过早,混凝土未达临界强度面受冻;
(6)承重底模未按规范规定强度拆模(GBJ204—83,2.2.1条);
11、其它支模错误
(1)不按规定起拱(如现落梁≥4m跨时应起拱1‰~3‰);
(2)支模中遗漏预埋件、预留孔;
(3)合模前与钢筋及各专业未协调配合;
(4)键槽定型模板未高出键槽,使键槽混凝土顶部挤不实;
(5)硬架支模,板底留缝太小(宜30mm~50mm),不利于混凝土返浆;
(6) 园形模箍、紧箍器间距不规则,造成箍模力不匀。



免费打赏
无间道
2013年06月12日 10:33:52
2楼
总结的不错。要能认真贯彻执行就更好了。
回复
长天
2013年06月12日 11:00:30
3楼
无间道 发表于 2013-6-12 10:33 总结的不错。要能认真贯彻执行就更好了。这个貌似很难,根据中国的国情,大家许多东西要知道,但基本不执行.
回复
月下小zg
2013年06月12日 12:34:43
4楼
总结的很不错。多学习学习,
回复
尘埃
2013年06月13日 09:15:04
5楼
原因是多方面的,成本原因、管理不到位、工人的技术水平等等
目前很多工地的单价偏低,这样找的队组普遍技术偏低,而且又要赶进度,管理水平再好也是无奈
回复
myx19901027
2013年06月13日 09:36:40
6楼
顶一个,模版工程是要编制专项施工方案的,有的还需要进行专家论证才能进行支模。
回复
lvchangs
2013年08月27日 18:18:52
7楼
总结的是很好,但是又有多少施工单位能做的那么好呢?
回复
zhouyang928505287
2013年09月05日 17:47:01
8楼
O(∩_∩)O谢谢楼主
回复
rwx3080755
2013年09月08日 21:53:31
9楼

总结的不错。要能认真贯彻执行就更好了。
回复
qilv_gongzuo
2013年09月09日 08:12:48
10楼
谢谢楼主分享!
回复
ericlvwende
2013年09月10日 14:02:38
11楼
总结的很不错。多学习学习
回复

相关推荐

APP内打开