箍筋必须要两面都是135度弯钩吗?今天看他们只有一面是135度的,一面是直的!!请教下大家!
箍筋必须要两面都是135度弯钩吗?今天看他们只有一面是135度的,一面是直的!!请教下大家!
2楼
规范是2个都是135的,但现场施工往往都是1个135的一个90的,因为2个都是135的不容易施工,不容易卡进去~~~
回复
3楼
一面135度弯钩肯定是不对的。
回复
4楼
正常施工过程中,两个135度不好施工的。但规范是必须两个是135的
回复
5楼
规范是必须两个是135的
回复
6楼
规范要求是两个135 而且我估计你说的不是箍筋 一般箍筋的话肯定两边都是135 你说的可能是拉钩 拉钩因为两边都做成135的话 是没办法施工的 现在工地一般的施工都是一头135 一头 90 等挂上以后 在用套管弯够135就行 ·
回复
7楼
规范上面是这么要求的,现场施工的时候,通常都是一头是135,另外一头是90,接下来,在验收之前,你就要叫劳务队组用钢管或者啥套筒之类的(总之能把钢筋套上去的东西就行),套上去之后完成135就OK了
回复
8楼
一面135一面90度是因为现场其实很难做,规范都是135度,箍筋都做成135怎么可能还套的进
回复
9楼
说两个135°弯钩不好施工,我就不明白了,难道你们绑扎柱子是先绑扎或者焊接纵筋,然后在上箍筋套子?这得多费事??觉得楼上说拉钩或者单肢箍可能性还极大!!
回复
10楼
关键是有助于施工
回复
11楼
一般情况下柱子外箍筋钢筋工会做成这样的,绑扎时直接扒上去的,如果都是135度,主筋大的时候就扒不上去了。
回复