箍筋必须要两面都是135度弯钩吗?今天看他们只有一面是135度的,一面是直的!!请教下大家!

箍筋必须要两面都是135度弯钩吗?今天看他们只有一面是135度的,一面是直的!!请教下大家!
免费打赏
御剑把酒尽逍遥
2016年10月13日 09:32:28
12楼
箍筋一般都是135的 拉钩一般一边135 一边90挂好后90的用小套管弯到135
回复
andyhui5871
2016年10月15日 16:01:08
13楼
工地现场平时的拉钩都是一端135,另一端90方便施工
回复
cow1476531753234
2016年10月15日 19:46:20
14楼
待到沙发被抢时,俺在二楼笑
回复
kugemei
2016年10月18日 00:30:38
15楼
规范上面是这么要求的,现场施工的时候,通常都是一头是135,另外一头是90,接下来,在验收之前,你就要叫劳务队组用钢管或者啥套筒之类的(总之能把钢筋套上去的东西就行),套上去之后完成135就OK了
回复
赵红林
2016年10月18日 07:58:19
16楼
根据国标要求,箍筋弯勾应该都是135度,且要满足抗震要求
回复
枫叶2015
2016年10月19日 10:54:08
17楼
梁柱实际施工中都小于135度的,拉结筋的话是一边135度,一边90度好操作。
回复
qq_1476844934069
2016年10月19日 11:02:39
18楼

规范是必须两个是135的
回复
富强168
2016年10月19日 13:57:51
19楼
总有用得上的时候
回复
追梦先生
2016年10月19日 16:08:18
20楼
这个真不好做,一般施工单位就做135+90
回复
qq_1475678586603
2016年10月19日 19:36:18
21楼
sshshhshshshsss