事件概况:部位:首层剪力墙根部,总楼层22层,设计为C35;方量:67立方米;浇筑描述:10月11号中午浇筑到12号早上8点结束。天气:阴,小雨;气温:14~17度,膨胀剂:5%。是自拌混凝土,不是商品混凝土。 23号现场混凝土性状:呈微黄色,局部地方很松散,手可以捏碎;局部有点强度,不高于C15。然后就拿过去做检测,分析原因。 检测部分:外加剂和水泥的兼溶性,没问题;石子,河沙:含泥量没问题;对现在混凝土鉴定结果:可以达到C15强度。也就是未检测出原因。
鉴定报告我还没看到,听说施工单位不好意思拿出来。据现场的人介绍,本来该用30多袋水泥,结果只用了19袋。
施工现场:
有点强度的地方:
没强度的地方