分享一起混凝土浇筑12天才见强度事件
krysta
krysta Lv.2
2013年06月08日 14:10:59
只看楼主

事件概况:部位:首层剪力墙根部,总楼层22层,设计为C35;方量:67立方米;浇筑描述:10月11号中午浇筑到12号早上8点结束。天气:阴,小雨;气温:14~17度,膨胀剂:5%。是自拌混凝土,不是商品混凝土。 23号现场混凝土性状:呈微黄色,局部地方很松散,手可以捏碎;局部有点强度,不高于C15。然后就拿过去做检测,分析原因。 检测部分:外加剂和水泥的兼溶性,没问题;石子,河沙:含泥量没问题;对现在混凝土鉴定结果:可以达到C15强度。也就是未检测出原因。


鉴定报告我还没看到,听说施工单位不好意思拿出来。据现场的人介绍,本来该用30多袋水泥,结果只用了19袋。

施工现场:
有点强度的地方:
1.jpg

没强度的地方
2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
quanfeng151
2013年06月11日 17:12:48
33楼
老板省 钱有他用啊,:lol
回复
帝外哥
2013年06月11日 21:24:22
34楼
........ding
回复
土木人go
2013年06月12日 00:09:48
35楼
部分有强度,部分没有强度,这说明振捣有问题,不均匀,或者说混凝土和易性不好!强度没有达到设计要求,且差很远,那就是水泥用量太小导致的。这材料“省”得,已经惊天地泣鬼神了!
回复
我爱北京天安门
2013年06月12日 10:28:29
36楼
67方混凝土浇筑了近20个小时????
回复
david200901050
2013年06月12日 12:43:39
37楼
学习啦;谢谢
回复
迈修骑士
2013年06月12日 13:02:27
38楼
qiangfeng0880 发表于 2013-6-9 17:19 这样的工程谁放心?头像是你?
回复
daipiyi
2013年06月12日 17:26:36
39楼
水泥业少的太狠了嘛?!
回复
我本平凡
2013年06月13日 07:28:14
40楼
我遇到过一次是c30的商品混凝土是在24小时后才见强度的,跟你比差远了。
回复
qcfu123
2013年06月13日 09:22:51
41楼
偷工减料啊 施工单位真是
回复
江南水木
2013年06月13日 09:44:06
42楼
好坑的施工单位, 还得他们自己负责