分享一起混凝土浇筑12天才见强度事件
krysta
krysta Lv.2
2013年06月08日 14:10:59
只看楼主

事件概况:部位:首层剪力墙根部,总楼层22层,设计为C35;方量:67立方米;浇筑描述:10月11号中午浇筑到12号早上8点结束。天气:阴,小雨;气温:14~17度,膨胀剂:5%。是自拌混凝土,不是商品混凝土。 23号现场混凝土性状:呈微黄色,局部地方很松散,手可以捏碎;局部有点强度,不高于C15。然后就拿过去做检测,分析原因。 检测部分:外加剂和水泥的兼溶性,没问题;石子,河沙:含泥量没问题;对现在混凝土鉴定结果:可以达到C15强度。也就是未检测出原因。


鉴定报告我还没看到,听说施工单位不好意思拿出来。据现场的人介绍,本来该用30多袋水泥,结果只用了19袋。

施工现场:
有点强度的地方:
1.jpg

没强度的地方
2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
llszero
2013年06月10日 13:03:37
22楼
太牛了,C35降级降到C15,建议你们现场自拌砼时一定要严格监督控制砼配合比的使用!!现在的水泥啊,外加剂之类的一般都是大厂供应,质量稳定不会有什么问题,现场自拌混凝土配合比一定要合理,不要为了节省而造就更大的损失。
回复
cgc2010
2013年06月10日 13:16:31
23楼
llszero 发表于 2013-6-10 12:58 怕是6、7m3吧都浇3快20小时怎么可能是6、7M3。最说按C35水泥用量70%浇筑的混凝土强度差不多有C25,怎么可能C15都不到。这个话题有夸大事实的嫌疑,楼主哗众取宠。
回复
wangshanju
2013年06月10日 14:13:06
24楼
是水泥的原因,施工单位买了假水泥!!
回复
tianchonglong
2013年06月10日 21:06:16
25楼
施工单位太狠了
回复
daaizi
2013年06月10日 21:09:54
26楼
67m3打了这么久?
回复
kartmax
2013年06月10日 23:27:00
27楼
真是缺德,都没人管吗
回复
半碗迷魂汤
2013年06月11日 05:49:16
28楼
自拌混凝土不是不用了吗???怎么还会自拌混凝土?????
回复
玉树凌风
2013年06月11日 09:26:31
30楼
这又给甲方和监理人员提了个醒,加强工程的监管。
回复
shenyong150774
2013年06月11日 10:33:31
31楼
一看就知道是豆腐渣工程了……
回复
寒冬
2013年06月11日 11:17:48
32楼
真是黑心啊!所以说干工程监管力度还得加强,等着出了事再查就晚了!