事件概况:部位:首层剪力墙根部,总楼层22层,设计为C35;方量:67立方米;浇筑描述:10月11号中午浇筑到12号早上8点结束。天气:阴,小雨;气温:14~17度,膨胀剂:5%。是自拌混凝土,不是商品混凝土。 23号现场混凝土性状:呈微黄色,局部地方很松散,手可以捏碎;局部有点强度,不高于C15。然后就拿过去做检测,分析原因。 检测部分:外加剂和水泥的兼溶性,没问题;石子,河沙:含泥量没问题;对现在混凝土鉴定结果:可以达到C15强度。也就是未检测出原因。
鉴定报告我还没看到,听说施工单位不好意思拿出来。据现场的人介绍,本来该用30多袋水泥,结果只用了19袋。
施工现场:
有点强度的地方:
没强度的地方


43楼
所以说中国的施工没法达到设计的要求。
回复
44楼
本帖最后由 a13973048240 于 2013-6-13 10:31 编辑 qiangfeng0880 发表于 2013-6-9 17:19 这样的工程谁放心?我真替施工单位喊冤,
回复
45楼
我真替施工单位喊冤,就是减料也不是所描述的程度。这种现象是现代建筑专业技术理论失误造成,也是现代建筑混凝土质量无法过关的原因。技术上的失误,怪施工单位偷工减料真冤。我做过这样试验多起,得出结论是温度偏低和混凝土水灰比过大,主要是模板密封太好无渗漏所造成。精英们你们想一想,混凝土水灰比过大模板密封太好,温度偏低混凝土结构会如何,需你们做出实验,才有说话的真理,我真不平!
回复
46楼
偷工减料可耻,哪个地方现在还允许使用自拌混凝土?
回复
47楼
建筑上的偷工减料,使用不合格产品...现在越来越多了
回复
48楼
受益不少ya
回复
49楼
自拌混凝土 有木有施工配合不 施工拌合过程有木有管理人员 很显然偷工减料了!C35的混凝土没有那么差
回复
50楼
感谢楼主的无私奉献
回复
51楼
qiangfeng0880 发表于 2013-6-9 17:19 这样的工程谁放心?楼上的妹子是楼主么,土木的妹子好亮呀
回复
52楼
不是知道吗就是水泥少了
回复