住宅干线需要系数的选择
jingjing2012
2013年06月08日 11:37:24
只看楼主

本人最近做了一个二类高层住宅,14层,一梯6户,共84户,住宅主开关下分了两路,一路带36户,一路带48户,无论是总进线开关还是两路分支干线需要系数的选择都是参考《常用数据》手册,可是审图机构说不能这样选择,说天津市是大城市,需要按50W/平米来选择需要系数,想请教一下天津的朋友们,大家在做这类设计都是如何选择的?系数会选多少?其他省市的朋友也可以一起讨论一下。

本人最近做了一个二类高层住宅,14层,一梯6户,共84户,住宅主开关下分了两路,一路带36户,一路带48户,无论是总进线开关还是两路分支干线需要系数的选择都是参考《常用数据》手册,可是审图机构说不能这样选择,说天津市是大城市,需要按50W/平米来选择需要系数,想请教一下天津的朋友们,大家在做这类设计都是如何选择的?系数会选多少?其他省市的朋友也可以一起讨论一下。
免费打赏
iamcmh
2013年06月08日 11:49:00
2楼
需要系数跟负荷密度应该是两回事吧?
一般这类项目都有相关的 地方规范规定系数取值。
回复
wy19910616
2013年06月08日 12:04:48
3楼
同意楼上的…一般以地方规范为标准取值,没地方规范的话可参见住宅建筑电气设计规范取值……
回复
jingjing2012
2013年06月08日 14:44:30
4楼
有地方规范,但规范上没有这个取值,我就是参考住宅建筑电气设计规范取得,支线36户和48户都取的0.6,总干线取得0.55,不知有何不妥?
回复
jingjing2012
2013年06月08日 14:47:25
5楼
iamcmh 发表于 2013-6-8 11:49 需要系数跟负荷密度应该是两回事吧?一般这类项目都有相关的地方规范规定系数取值。主要是我们那个审核老师说我选的偏低,说要参照负荷估算选,因为电力局挂表就是依据这个
回复
pluliang
2013年06月08日 14:56:38
6楼
路过学习!!!!
回复
jingjing2012
2013年06月08日 15:10:30
7楼
希望加入大家的QQJ交流群,给推荐一下
回复
lznybzw
2013年06月09日 17:21:25
8楼
二楼说的对,“50W/平米”是单位面积功率计算法,与需要系数法是两个计算法,不能采用单位面积功率计算法后,再乘以需要系数。
审图机构不可能出现这种错误,估计是审图机构是根据当地情况要求采用单位面积功率计算法,而不是按住宅建筑电气设计规范上的需要系数法。
回复
wystormcrow
2014年05月28日 17:21:47
9楼
路过学习!!!!
回复
gl099010
2014年05月28日 19:21:42
10楼
8楼正确。字数补丁
回复
chunhuaxingxing
2014年05月29日 09:04:27
11楼
学习下,谢谢