住宅干线需要系数的选择
jingjing2012
2013年06月08日 11:37:24
只看楼主

本人最近做了一个二类高层住宅,14层,一梯6户,共84户,住宅主开关下分了两路,一路带36户,一路带48户,无论是总进线开关还是两路分支干线需要系数的选择都是参考《常用数据》手册,可是审图机构说不能这样选择,说天津市是大城市,需要按50W/平米来选择需要系数,想请教一下天津的朋友们,大家在做这类设计都是如何选择的?系数会选多少?其他省市的朋友也可以一起讨论一下。

本人最近做了一个二类高层住宅,14层,一梯6户,共84户,住宅主开关下分了两路,一路带36户,一路带48户,无论是总进线开关还是两路分支干线需要系数的选择都是参考《常用数据》手册,可是审图机构说不能这样选择,说天津市是大城市,需要按50W/平米来选择需要系数,想请教一下天津的朋友们,大家在做这类设计都是如何选择的?系数会选多少?其他省市的朋友也可以一起讨论一下。
免费打赏
zzhspeed
2014年05月29日 09:47:59
12楼
考虑变压器的时候一户6KVA,不用打系数,供电局都是这么算的。计算使用容量的时候供电局也有自己的算法,但跟规范上的就差不多了。
回复
mqsyxymjr
2014年05月29日 10:23:47
13楼
36户和48户都取的0.6,总干线取得0.55
回复
电气工程师
2014年05月29日 10:54:59
14楼
天津供电局有文件,网上能找到,天津那边不打系数,也就是他们按照系数为1算,变压器容量得翻倍!
回复
f271202306
2014年05月30日 23:41:29
15楼
概念都没搞清楚吧···
回复
小小菲菲
2014年05月31日 13:33:26
16楼
一般这类项目都有相关的地方规范规定系数取值
回复
小清新
2014年07月21日 21:55:41
17楼
完全赞成8楼的说法
回复
王小帅228
2014年07月21日 22:57:23
18楼
路过学习了
回复
qch12345
2016年09月21日 14:41:22
19楼

谢谢,路过学习
回复

相关推荐

APP内打开