大家讨论一下变压器短路电流和实际的计算。
mxfeishirock
2013年06月08日 08:48:16
只看楼主

大家讨论一下变压器短路电流和实际的计算

大家讨论一下变压器短路电流和实际的计算
免费打赏
lingxuct
2013年06月08日 16:49:54
2楼
高压侧总阻抗+变压器阻抗=变压器低压侧短路的阻抗

变压器阻抗=标称电压/短路电流———短路电流=额定电流/阻抗电压% (这个短路电流在这是虚拟值)

得:变压器阻抗=标称电压X阻抗电压%/额定电流
回复
qazwsxedc4
2013年06月08日 22:41:45
3楼
无需麻烦,短路电压本就是短路试验时出现额定电流加在变压器阻抗上的电压,直接除额定电流即可
回复
mxfeishirock
2013年06月09日 10:40:01
4楼
lingxuct 发表于 2013-6-8 16:49 高压侧总阻抗+变压器阻抗=变压器低压侧短路的阻抗变压器阻抗=标称电压/短路电流———短路电流=额定电流 …版主能说的在详细一点吗。为什么计算电路电流的公式就:变压器阻抗=标称电压/短路电流———短路电流=额定电流/阻抗电压%那么你给的第一条和第三条又有什么用呢。(这个短路电流在这是虚拟值)虚拟值是什么意思。这个数值求出后有没有实际的意义。
回复
lingxuct
2013年06月09日 10:47:05
5楼
mxfeishirock 发表于 2013-6-9 10:40 版主能说的在详细一点吗。为什么计算电路电流的公式就:变压器阻抗=标称电压/短路电流———短路电流=额 …得:变压器阻抗=标称电压X阻抗电压%/额定电流式中没短路电流了?要的是:高压侧总阻抗+变压器阻抗=变压器低压侧短路的阻抗标称电压/变压器低压侧短路的阻抗=折算到高压侧的变压器低压侧短路的短路电流!
回复
wangle309
2013年06月09日 22:26:36
6楼
mxfeishirock 发表于 2013-6-9 10:40 版主能说的在详细一点吗。为什么计算电路电流的公式就:变压器阻抗=标称电压/短路电流———短路电流=额 …这个要加上级线路的总阻抗,完了用短路容量除一下
回复
mxfeishirock
2013年06月10日 09:54:03
7楼
本帖最后由 mxfeishirock 于 2013-6-10 09:55 编辑 wangle309 发表于 2013-6-9 22:26 这个要加上级线路的总阻抗,完了用短路容量除一下短路容量的计算。电抗加定,去除100。能举个例子吗?谢了有点蒙了。
回复
mxfeishirock
2013年06月10日 10:06:33
8楼
如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40* 10000V=692MVA, 系统的电抗为XS*=100/6920.144。
s=1.73*u*i
上面10000v是那来的、难道是12kv约掉了????
回复
wangle309
2013年06月10日 14:34:33
9楼
mxfeishirock 发表于 2013-6-10 10:06 如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA …12KV是开关的电压,10KV是额定电压,一个意思,这种算法不是很准确,开关的容量和实际的短路容量是有差别的,
回复
mxfeishirock
2013年06月10日 14:47:39
10楼
wangle309 发表于 2013-6-10 14:34 12KV是开关的电压,10KV是额定电压,一个意思,这种算法不是很准确,开关的容量和实际的短路容量是有差别 …哦谢谢。但短路容量具体的计算方法是什么。
回复
pgz1296789061
2013年06月15日 10:05:12
11楼
附注:1. Ip—短路电流峰值;Ik—对称稳态三相短路电流有效值;短路电流计算以上级系统容量无穷大为计算条件。
计算公式① Ik = Se/1000(1.732 Ue Uk%)= 100Se/1000(1.732 0.4 Uk)=144.34Se /1000Uk(kA)
② Ip =2.55Ik
③ 变压器高压侧额定电流=Sr/1.732 Ue=Se/17.32(A)
低压侧额定电流=Sr/(1.732 Ue)=Se/(1.732 0.4)=1.443Se (A)
2. 变压器低压侧接地线按变压器D,yn11接法;变压器负序及零序阻抗等于正序阻抗;变压器低压侧5m,短路切除时间0.6s计算。
3. 变压器低压侧出线按环境温度选择铜芯电缆、铜母线、母线槽,过载系数取1.25。单芯电缆并列系数取0.8;多芯电缆并列系数取0.9;YJV电缆温度系数取0.96;母线温度校正系数取0.887。
回复