1200平米的人防地下室是否要上自喷?
xyfly121
xyfly121 Lv.7
2007年09月08日 23:01:12
只看楼主

小弟最近做一人防,1200平米的自行车库,人防规范说要上自喷。打电话到南京问审图的,说不需要。我糊涂了,究竟要不要上啊。

小弟最近做一人防,1200平米的自行车库,人防规范说要上自喷。打电话到南京问审图的,说不需要。我糊涂了,究竟要不要上啊。
免费打赏
mingtian31014006
2007年09月08日 23:28:47
2楼
肯定要上的!人防规范上写得很清楚,大于1000m2就要上。没有商量的余地。
接电话的是不是工程兵学院的?
回复
hch-1971
2007年09月11日 18:02:39
3楼
1200平米肯定要设置自喷的
回复
bx-zxl
2007年09月17日 00:26:52
4楼
1200平米的人防地下室是要上自喷的,《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98第7.3.2.1中“上写得很清楚,建筑面积大于1000m2人防工程”,“应设置自动喷水灭火系统”这已经是多年的说法了。做设计首先要依据规范相信规范,问别人只能作参考,否则自己会吃亏的。
回复
爱画图真是太好
2007年09月17日 12:19:13
5楼
要的 一般自行车库层高低
估计要穿梁做了 先找结构去
回复