小区的配电要用桥架,10kV和0.4kV电缆可以共用吗?哪里有相关的规范呢?
小区的配电要用桥架,10kV和0.4kV电缆可以共用吗?哪里有相关的规范呢?
2楼
没人吗?求高手
回复
3楼
应该是不可以的。高低压的桥架必须分开。可以查看关于电缆敷设方面的规范。
回复
4楼
民规8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1 lkV以上和lkV以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆。
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
回复
5楼
支持楼上的意见!
有条件时应有不同桥架,没条件(只一根高压电缆,再加一个槽盒有点..............)时加隔板。
回复
6楼
顶3楼~规范已经说的很清楚了。一般不放在同一个桥架里,必须要放的,用带分隔桥架。
回复
7楼
可以的,但有条件,可参阅《电力工程电缆设计规范》
回复
8楼
不可以的:)
回复
9楼
lznybzw 发表于 2013-6-7 18:02 民规8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:1 lkV以上和lkV以下的电缆;2 向 …多谢指教,:victory:
回复