请教:10kV和0.4kV电缆可以共用一个桥架吗
jkwon1234
jkwon1234 Lv.3
2013年06月07日 15:47:06
只看楼主

小区的配电要用桥架,10kV和0.4kV电缆可以共用吗?哪里有相关的规范呢?

小区的配电要用桥架,10kV和0.4kV电缆可以共用吗?哪里有相关的规范呢?
免费打赏
jkwon1234
2013年06月07日 17:23:26
2楼
没人吗?求高手
回复
shancha9026
2013年06月07日 17:27:48
3楼
应该是不可以的。高低压的桥架必须分开。可以查看关于电缆敷设方面的规范。
回复
lznybzw
2013年06月07日 18:02:02
4楼
民规8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1 lkV以上和lkV以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆。
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。

回复
lingxuct
2013年06月08日 08:53:07
5楼
支持楼上的意见!

有条件时应有不同桥架,没条件(只一根高压电缆,再加一个槽盒有点..............)时加隔板。
回复
小陆哥
2013年06月08日 10:38:24
6楼
顶3楼~规范已经说的很清楚了。一般不放在同一个桥架里,必须要放的,用带分隔桥架。
回复
开心老爸
2013年06月08日 10:40:30
7楼
可以的,但有条件,可参阅《电力工程电缆设计规范》
回复
sjg9876
2013年06月10日 12:59:58
8楼
不可以的:)
回复
jkwon1234
2013年06月16日 15:57:23
9楼
lznybzw 发表于 2013-6-7 18:02 民规8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:1 lkV以上和lkV以下的电缆;2 向 …多谢指教,:victory: