请问入户水表可否设于吊顶内?
myyqlx_737
myyqlx_737 Lv.5
2007年09月08日 21:08:48
只看楼主

现在甲方为了建筑的整体考虑,想让水表放于吊顶内,不知道这个方案可不可行?因为现在的给水引入管都是设于吊顶的,不知道连水表也放在吊顶可行吗?

现在甲方为了建筑的整体考虑,想让水表放于吊顶内,不知道这个方案可不可行?
因为现在的给水引入管都是设于吊顶的,不知道连水表也放在吊顶可行吗?
免费打赏
s771121
2007年09月14日 10:49:51
42楼
放在吊顶里应该是不可以的
1维护不好办,很容易损坏装修
2抄表要上房!!!!!!!!!
放上面就等着被骂吧
回复
hubeixp
2007年09月14日 12:35:10
43楼
一定要考虑抄表和检修的问题,要为用户着想
回复
elevenheart
2007年09月14日 13:04:39
44楼
水表放于吊顶内是可以的!
你得看这个工程的具体情况,是住宅?还是商业用房?
回复
jiangongcaohui
2007年09月14日 13:37:00
45楼
应该行不通的吧,水表安装位置就是要查看和检修方便。
回复
myyqlx_737
2007年09月14日 13:42:24
46楼
先申明一下,,这个不是住宅,是酒店
回复
lsz2004
2007年09月14日 14:32:14
47楼

远程抄表没问题啊
回复
endy729
2007年09月14日 15:04:07
48楼
俺觉得水表是给人看的。
回复
aaa_wgq
2007年09月14日 15:32:16
49楼
GB50242-2002第4.2.10规定:水表应安装在便于检修、不受暴晒、污染和冻结的地方。
入户水表设于吊顶内,不利于检修。
回复
flong2030
2007年09月14日 16:49:27
50楼
不可以,万一漏水怎么办?抄表如何查,每个抄表员都要随身背一个梯子吗?甲方同意的话,可请甲方到自来水公司请示一下吗。
回复
kk.1019
2007年09月14日 22:53:25
51楼
看来我们这边条件差,没见过按这么高的。即使考虑节约空间,放在井里有啥的吗!
回复

相关推荐