现场情况是这样的:地下室底板配筋:1.先双向板底板面配Φ20@200通长满堂。2.另柱下板板面双向Φ18@200,向每边延伸3200,柱轴线距离9000,全都柱下板如此。3.另少部分柱间板板底单向平行轴线Φ12@200,长度延伸柱轴线120,布置宽度6400。4.另有少部分柱下板板底板面都配Φ20@200。 对于这样的配筋 我的疑问如下: 1.柱下板板面双向加劲筋为何不是配在柱下板板底,而大部分柱下板板底反而没有加劲筋?
对于这样的配筋 我的疑问如下:
1.柱下板板面双向加劲筋为何不是配在柱下板板底,而大部分柱下板板底反而没有加劲筋?
2.柱下跨中板板底配加劲筋,而跨中板板面反而无?
3.地下室的便用功能是地下车库,这样配筋似乎是按地上楼板配筋,难道有另外的考虑?
基础是挖孔桩,单桩单柱,端承桩,持力层中微风化岩。±0.000绝对标高9.0m。设计说是和楼盖配筋差不多,说是什么人防六级,最后就说设计是经过审核的,请按图施工。但按他的说法我仍想不明白,难道人防的荷载设计是有炸弹在地下室爆炸,我想这样底板的受力就类似楼板了?但我又认为爆炸的冲击波该是通过首层板再传给柱最后到基础啊?地室底板为什么会这样配筋?我仍不明白!
在现场拍了两张图片:底板结构面-11.2m,底板500mm,地上6层,层高6m,负二层同时是人防地下室,6级。欢迎大师们讨论。