要不要做消防水炮
abcdefgh1919
2013年06月06日 13:04:36
只看楼主

有个高层综合楼,一致四层为商场,商场内有个30平米的中庭,请问用设水炮吗

有个高层综合楼,一致四层为商场,商场内有个30平米的中庭,请问用设水炮吗
免费打赏
jjplj1982
2013年06月06日 16:22:55
2楼
这个我都做的
回复
blueice87
2013年06月06日 16:34:49
3楼
超过12米就得做~
回复
abcdefgh1919
2013年06月06日 18:04:18
4楼
jjplj1982 发表于 2013-6-6 16:22 这个我都做的我觉得面积好小啊 请问水炮的管子是不是直接连到从消防水池下来的自喷稳压管上就行呢 没做过
回复
云飘飘
2013年06月07日 07:28:18
5楼
30平米?是不是打错了,应该30米高?
回复
jjplj1982
2013年06月07日 10:40:59
6楼
喷淋泵出水管上接出来一根DN80就够了
层高是大于12米才做
回复
abcdefgh1919
2013年06月07日 13:08:01
7楼
云飘飘 发表于 2013-6-7 07:28 30平米?是不是打错了,应该30米高?是30平米的 在两个自动扶梯之间没有板 镂空 总高度21米
回复
云飘飘
2013年06月07日 13:35:36
8楼
可以做大空间智能灭火系统。
回复
anjixf
2013年06月07日 16:42:30
9楼
中庭四周采用防火卷帘进行分割的措施,个人觉得是可以不设置的
回复
pnh4610
2013年06月07日 20:40:08
10楼
本帖最后由 pnh4610 于 2013-6-7 20:49 编辑

《建规》第8.5.7条规定了消防炮(自动消防炮灭火系统)的设置范围,从条文说明来看,应该是视建筑物内空高度(8米)来确定是否设自动消防炮灭火系统。。。
当然,无法设喷淋的,也可用消防炮来代替。。 。

另外补充下,6楼兄弟说得也对,12米的概念来自于自动喷水灭火系统规范要求。
因此,从《建规》的条文说明及《喷规》条文部分来看,选择不适合设自喷,需要设消防炮的最好标准还是看内空高度。。。
回复
liuhuiying123
2013年06月11日 15:05:01
11楼
层高不超过8米 不用水炮 用喷淋
回复