关于抗震构造措施
min_智哥
min_智哥 Lv.6
2013年06月05日 21:26:18
只看楼主

2类场地,乙类建筑的,抗震构造措施如何取??抗震规范,3.3.2 ,3.3.3,就讲了1,3,4类场地,唯独无提到2类场地???

2类场地,乙类建筑的,抗震构造措施如何取??抗震规范,3.3.2 ,3.3.3,就讲了1,3,4类场地,唯独无提到2类场地???
免费打赏
结构老卢
2013年06月07日 10:24:58
12楼
本帖最后由 结构老卢 于 2013-6-7 10:26 编辑 min_智哥 发表于 2013-6-7 10:18 我就是还没明白,抗震措施 减去 抗震构造措施 剩下的是什么??因为PKPM satwe里面,不是有个抗震构造措施 …抗规里有专门的抗震措施章节,轴压比啊,最小配筋率、箍筋直径,间距等等,属于构造措施,其他抗震措施还有高度限制,内力调整,最小内力要求,加强区范围等,希望你研究一下抗规。如果你抗震等级是按提高一度查的,那么你这个工程pkpm中应该是不改变
回复
结构老卢
2013年06月07日 10:31:24
13楼
min_智哥 发表于 2013-6-7 10:18 我就是还没明白,抗震措施 减去 抗震构造措施 剩下的是什么??因为PKPM satwe里面,不是有个抗震构造措施 …因为7度0.15g或8度0.3g的三四类场地,抗震措施不提高,但是抗震构造措施提高,那么pkpm中抗震构造措施就是按提高一度查的抗震等级采取,比原来提高一级还是两级。或者一类场地的时候,抗震措施不降低,但是抗震构造措施降低,这个时候就是修改这个参数的时候
回复
min_智哥
2013年06月07日 10:43:06
14楼
结构老卢 发表于 2013-6-7 10:31 因为7度0.15g或8度0.3g的三四类场地,抗震措施不提高,但是抗震构造措施提高,那么pkpm中抗震构造措施就是 …这么一说,对于参数的选择,就清晰明白了。。可你说的专门的抗震措施章节,我怎么没看到?是后面条文说明有吗??(做设计才一年,不懂的太多,见谅~)
回复
结构老卢
2013年06月07日 10:48:44
15楼
min_智哥 发表于 2013-6-7 10:43 这么一说,对于参数的选择,就清晰明白了。。可你说的专门的抗震措施章节,我怎么没看到?是后面条文说明 …你看看抗规第六、七、八章第3节及以后章节的名称,这个都是抗震构造措施啊,写的很清楚啊。其他前两节,或其他章节就是你说的抗震措施减去抗震构造措施的东西。
回复
min_智哥
2013年06月07日 11:02:18
16楼
结构老卢 发表于 2013-6-7 10:48 你看看抗规第六、七、八章第3节及以后章节的名称,这个都是抗震构造措施啊,写的很清楚啊。其他前两节, …哦!!明白了,谢谢~~
回复
海岸平涌
2013年06月08日 08:38:07
17楼
min_智哥 发表于 2013-6-6 12:10 规范是这么说,对于3、4类场地土的,并且是7(0.15g)、8度(0.3g)的情况,宜分别按8(0.2g)、9度(0.4 …2类场地抗震构造措施就和抗震措施取一样的抗震等级
回复
梓砚
2013年06月08日 09:01:49
18楼
除了1类场地,其他的都是正常要求,请参照抗规3.3.2 3.3.3 6.1.2 11G329-1 P1-2
回复
wangxiang_anqing
2013年07月10日 16:37:05
19楼
路过,学习!
回复
nuanshuiping
2014年04月25日 10:51:04
20楼
结构老卢 发表于 2013-6-7 10:24 抗规里有专门的抗震措施章节,轴压比啊,最小配筋率、箍筋直径,间距等等,属于构造措施,其他抗震措施 …那是不是抗震等级也按8度(0.20g)或9度来查询。我现在的项目是7度(0.15),三类场地,四层办公楼,每层层高3.6m,那么抗震等级就不能按7度,小于24m来查抗震等级为三级。应该按8度,小于24m,抗震等级为二级?
回复
结构老卢
2014年04月25日 10:57:35
21楼
nuanshuiping 发表于 2014-4-25 10:51 那是不是抗震等级也按8度(0.20g)或9度来查询。我现在的项目是7度(0.15),三类场地,四层办公楼,每层 …如果是丙类建筑,那你这个的抗震等级就是三级,抗震构造措施的抗震等级是二级
回复

相关推荐

APP内打开