关于抗震构造措施
min_智哥
min_智哥 Lv.6
2013年06月05日 21:26:18
只看楼主

2类场地,乙类建筑的,抗震构造措施如何取??抗震规范,3.3.2 ,3.3.3,就讲了1,3,4类场地,唯独无提到2类场地???

2类场地,乙类建筑的,抗震构造措施如何取??抗震规范,3.3.2 ,3.3.3,就讲了1,3,4类场地,唯独无提到2类场地???
免费打赏
无间道
2013年06月06日 05:31:04
2楼
2类场地土就是正常的要求。
回复
min_智哥
2013年06月06日 09:09:39
3楼
无间道 发表于 2013-6-6 05:31 2类场地土就是正常的要求。百度百科,“抗震构造措施”是按提高一度的。我不知道依据在哪里??
回复
建筑的魂
2013年06月06日 10:03:11
4楼
应该跟着抗震等级走,既不提高也不降低。
回复
min_智哥
2013年06月06日 10:23:35
5楼
zhangye30000 发表于 2013-6-6 10:03 应该跟着抗震等级走,既不提高也不降低。抗震设防分类标准说,乙类建筑应按本地区的设防烈度提高一度采取抗震措施。即是说,要确定建筑的抗震等级,原来7度的,按8度来查,抗震等级就有可能提高一级的。我想知的是,抗规中,抗震措施的定义,就包含了抗震构造措施。抗震措施提高了,抗震构造措施不是跟着提高的吗?satwe参数还要另外加一个提高抗震构造措施吗?这个困惑了我很久~~~
回复
min_智哥
2013年06月06日 10:24:03
6楼
zhangye30000 发表于 2013-6-6 10:03 应该跟着抗震等级走,既不提高也不降低。有依据吗?
回复
海岸平涌
2013年06月06日 11:53:00
7楼
qmzhlww 发表于 2013-6-6 10:23 抗震设防分类标准说,乙类建筑应按本地区的设防烈度提高一度采取抗震措施。即是说,要确定建筑的抗震等级 …如果对于3、4类场地土的,并且是7(0.15g)、8度(0.3g)的情况,就要相对于抗震措施采取的抗震等级再提高一度到8(0.2g)、9度来查抗震等级
回复
min_智哥
2013年06月06日 12:10:04
8楼
wjf914800 发表于 2013-6-6 11:53 如果对于3、4类场地土的,并且是7(0.15g)、8度(0.3g)的情况,就要相对于抗震措施采取的抗震等级再提高 …规范是这么说,对于3、4类场地土的,并且是7(0.15g)、8度(0.3g)的情况,宜分别按8(0.2g)、9度(0.4)抗震设防类别的要求采取抗震构造措施。个别字眼不同,会误导人的啊~~而且,我问的2类场地,乙类建筑。
回复
min_智哥
2013年06月07日 09:37:44
9楼
求高手指点迷津~~
回复
结构老卢
2013年06月07日 10:09:39
10楼
乙类建筑,二类场地,不是采取抗震有利结构体系的体型较小的建筑,抗震措施按提高一度采取,抗震措施包括抗震构造措施
回复
min_智哥
2013年06月07日 10:18:31
11楼
结构老卢 发表于 2013-6-7 10:09 乙类建筑,二类场地,不是采取抗震有利结构体系的体型较小的建筑,抗震措施按提高一度采取,抗震措施包括抗 …我就是还没明白,抗震措施 减去 抗震构造措施 剩下的是什么??因为PKPM satwe里面,不是有个抗震构造措施等级的选项。这个怎么选???