关于变压器B项烧掉的原因
w295052901
w295052901 Lv.5
2013年06月05日 20:27:43
只看楼主

本人在合肥,某印刷厂与我们关系户,工厂有一台200KVA变压器,B项年前烧过一次,近期又烧一次。去查原因,B项电缆头没有松动。所以不存在没上紧负荷大导致烧掉的原因。本人从早上到下午2点一直在观察低压进线柜三项电流是否均衡。注:该变压器不是一家用,院子里面有几家工厂,所以要等到几家负载全部带上才能准确观察。得到的结果是,电流一直维持在120到200之间。三项基本均衡。误差不超过15个电流。而且B项电流不是最高的。所以排除B项由于负载太大烧掉。变压器本身问题应该不大。虽然现在的变压器做的很水,但是200个电流基本在负载范围之内。

唯一的一个原因是,该工厂有海德堡机器,每天这个机器开机关机要好几次,每次开机时,瞬时电流很大,三项电流能冲到280甚至300,但是几秒后就会恢复正常区间之内。
我想请大大们帮我分析分析。我的想法是再进线柜加一个过流保护,不知道这个方法可行不?进线柜有个塑壳开关,是400A的,我感觉有点大。



请朋友们积极发言,本人在线看讨论。





免费打赏
jkhzy
2013年06月06日 15:54:01
12楼
等检查后的结果了,估计是接头的问题
回复
淮岸听风
2013年06月06日 16:27:47
13楼
建议给海德堡机器加上软起动装置。
回复
w295052901
2013年06月06日 18:30:26
14楼
淮岸听风 发表于 2013-6-6 16:27 建议给海德堡机器加上软起动装置。海德堡机器有自己的软启动装置。不知道换个大容量的变压器是不是要好点
回复
wysh
2013年06月06日 22:19:31
15楼
烧黑应该是一个渐变的过程,短时间的观察电流用处不大,建议跟测温同时进行。如果电流正常、温度有异常的话很可能是接触不好造成
回复
6662508
2013年06月07日 03:01:35
16楼
wysh 发表于 2013-6-6 22:19 烧黑应该是一个渐变的过程,短时间的观察电流用处不大,建议跟测温同时进行。如果电流正常、温度有异常的话 …赞同版主意见,赞同楼主7楼分析
回复
zhsw512_163.com
2013年06月07日 07:26:31
17楼
:P:P:P:P:P求真相
回复
米克
2013年06月07日 08:13:58
18楼
变压器还没修好?
回复
lidongqiang
2013年06月07日 08:55:26
19楼
是变压器的原因吗?
回复
老盖
2013年06月07日 08:56:33
20楼
工艺居多吧
回复
w295052901
2013年06月07日 13:33:40
21楼
老盖 发表于 2013-6-7 08:56 工艺居多吧工艺没问题