关于变压器B项烧掉的原因
w295052901
w295052901 Lv.5
2013年06月05日 20:27:43
只看楼主

本人在合肥,某印刷厂与我们关系户,工厂有一台200KVA变压器,B项年前烧过一次,近期又烧一次。去查原因,B项电缆头没有松动。所以不存在没上紧负荷大导致烧掉的原因。本人从早上到下午2点一直在观察低压进线柜三项电流是否均衡。注:该变压器不是一家用,院子里面有几家工厂,所以要等到几家负载全部带上才能准确观察。得到的结果是,电流一直维持在120到200之间。三项基本均衡。误差不超过15个电流。而且B项电流不是最高的。所以排除B项由于负载太大烧掉。变压器本身问题应该不大。虽然现在的变压器做的很水,但是200个电流基本在负载范围之内。

唯一的一个原因是,该工厂有海德堡机器,每天这个机器开机关机要好几次,每次开机时,瞬时电流很大,三项电流能冲到280甚至300,但是几秒后就会恢复正常区间之内。
我想请大大们帮我分析分析。我的想法是再进线柜加一个过流保护,不知道这个方法可行不?进线柜有个塑壳开关,是400A的,我感觉有点大。



请朋友们积极发言,本人在线看讨论。





免费打赏
zsphn6666
2013年06月06日 07:41:43
2楼
个人觉得应该是变压器的质量问题。
回复
lingxuct
2013年06月06日 08:33:33
3楼
200变压器,低压侧额定电流只有289A,大电机起动“电流能冲到280甚至300”包括全部负荷的话,一点问题也没有。

“去年B相烧一次,今年又是B相烧一次,”的说法不一定正确,可能烧的不是绕组,是分接开关吧?
回复
w295052901
2013年06月06日 08:49:24
4楼
lingxuct 发表于 2013-6-6 08:33 200变压器,低压侧额定电流只有289A,大电机起动“电流能冲到280甚至300”包括全部负荷的话,一点问题也没有 …回复版主,从变压器的表面看,只能看到B项低压支柱烧掉了。内部的不清楚。 求分析
回复
lingxuct
2013年06月06日 09:11:20
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-6 09:21 编辑

“从变压器的表面看,只能看到B项低压支柱烧掉了”?有图片吗。

低压出线套管B相应该是有4个孔的铜连接板(面),支柱(螺栓)在瓷瓶内?
回复
红苹果
2013年06月06日 09:29:36
6楼
变压器什么接法?什么接地系统形式?后面B相都是些什么类型负荷?
回复
w295052901
2013年06月06日 10:27:05
7楼
lingxuct 发表于 2013-6-6 09:11 “从变压器的表面看,只能看到B项低压支柱烧掉了”?有图片吗。低压出线套管B相应该是有4个孔的铜连接板 …在瓷瓶内。我现在分析偏向于 B项线圈与铜排还接点可能没焊好。坏变压器已经拉到变压器厂维修。等过几天我来问问他们可是变压器的原因。
回复
99xiong2008
2013年06月06日 10:43:26
8楼
400的开关不大,200KVA二次额定电流289A ,难道要换成315A?
回复
一指慢
2013年06月06日 10:57:27
9楼
w295052901 发表于 2013-6-6 08:49 回复版主,从变压器的表面看,只能看到B项低压支柱烧掉了。内部的不清楚。 求分析B相的接线柱烧到何种程度?能否发张图片上来?
回复
sang516
2013年06月06日 12:07:00
10楼
"[ 唯一的一个原因是,该工厂有海德堡机器,每天这个机器开机关机要好几次,每次开机时,瞬时电流很大,三项电流能冲到280甚至300,但是几秒后就会恢复正常区间之内。
" 我觉得可能是这个原因导致的,加过流保护应该可以起到一定的作用
回复
w295052901
2013年06月06日 12:07:52
11楼
变压器已经到变压器厂了 ,没拍照片。 表面看烧的不是很严重,没熔化,烧黑了点。
回复