楼梯梁端部开裂是什么原因?
cchenghongbing
2013年06月04日 10:07:39
只看楼主

今天上午我去工地现场查看发现,楼梯梁端部纵向开裂严重,不知道是什么原因,砼等级为C35,模板拆模时间28天,梁配筋如下图:砼为同一天浇筑,但由于砼供应不及时,所以产生明显接缝,现场实体照片如下图:以上问题如何处理,是否将梁凿除后重新浇筑,还是在梁端增加柱进行支撑?

今天上午我去工地现场查看发现,楼梯梁端部纵向开裂严重,不知道是什么原因,砼等级为C35,模板拆模时间28天,梁配筋如下图:
Snap1.jpg

砼为同一天浇筑,但由于砼供应不及时,所以产生明显接缝,现场实体照片如下图:
SAM_1669.JPG

SAM_1670.JPG

以上问题如何处理,是否将梁凿除后重新浇筑,还是在梁端增加柱进行支撑?




Snap1.jpg


SAM_1669.JPG


SAM_1670.JPG

免费打赏
koops1981
2013年06月05日 17:43:12
12楼
你完蛋了 违反黑体字。。。
回复
cchenghongbing
2013年06月05日 18:18:47
13楼
:lol感谢大家,不过我看还是加固处理
回复
superlzjun
2013年06月05日 18:40:23
14楼
KL7这梁太小了,而且L11还挂在KL7上,现在KL7已经断了,加固也没什么作用,应打掉重新做,并且要加大KL7
回复
美国
2013年06月05日 21:04:22
15楼
设计搞错了吧。。这么大一根次梁L11搭在主梁上,主梁就150*300。。这个梁应该是标错了,截面太小,配筋太小。。
回复
daoshuaiqliuxiang
2013年06月05日 21:33:15
16楼
KL7小了吧,旁边还有一根梁搭在上面!
回复
lysxl
2013年06月05日 23:35:24
17楼
本帖最后由 lysxl 于 2013-6-6 13:46 编辑

楼上说的钢筋偏小,这个好像没关系,图纸上别的梁钢筋也很小,设计比较大胆而已,这情况在老建筑很常见,可以去拆迁工程去看看,能找多少钢筋?
至于梁的截面,参考照片上的木方截面(45*90),这个梁好像不是图纸上的150*300,我估计是400的梁高。
开裂的原因嘛。混凝土浇筑明显有冷缝,支座部位钢筋主要是上层筋受拉,下部混凝土受压,这里的上层筋在后浇的混凝土里,与下部受压混凝土不是一个整体,交接缝处会有轻微滑移的趋势,滑移前,梁实际截面不到100厚(裂缝处后浇混凝土垂直高度不到100),变形是理所当然,滑移后,上下部混凝土形成整体受力,梁高400,变形停止。
裂缝大小分析:上部混凝土因为高度小,形成的裂缝也小。下部混凝土高度比较高,当梁变形后,裂缝也比较宽(裂缝宽等于中间下沉量*梁高/端部至梁中距离,比如梁总长4米,梁高300,中间轻微下沉3mm,梁顶裂缝宽=3*300/4000/2=0.45mm)。
理论根据:这里的施工缝处理违反了建筑施工的原则,施工缝留设在受力较大部位,且施工缝未竖直留置。
建议处理办法:梁中回顶,将裂缝部位混凝土凿除,使之形成垂直断裂面,清理干净后,用高一强度等级的膨胀混凝土浇筑,做好保养,至少10天后再停止保养拆模。
本人不是结构出身,以上仅代表个人意见。
回复
cj200321700
2013年06月05日 23:51:46
18楼
你的全梁箍筋不够啊 算箍筋率没啊
回复
结构无为
2013年06月06日 08:06:38
19楼
从相片中的裂缝可以看出,斜裂缝是受剪造成的。而从图纸中可以看出。梁的箍筋配置明显偏小,裂缝也属正常。也不知道图纸是怎么通过图审的。楼主应及时与设计人员联系。加大配筋,凿了重做。
回复
doulovefu525
2013年06月06日 16:09:13
20楼
配筋太小,再有剪力墙间连梁上不宜搭次梁,应加大配筋
回复
jinghai522521
2013年06月06日 16:36:46
21楼
箍筋配小了。
回复

相关推荐

APP内打开