关于楼梯梯梁钢筋的锚固问题 根据《抗规》,框架结构,当楼梯不采用滑动支座时,模型中需要建入楼梯,并要对楼梯构件进行抗震验算。也就是说楼梯构件属于抗震构件。那么梯梁中钢筋的锚固就要按抗震构件的要求进行。 以混凝土采用C30,钢筋为HRB400,四级抗震等级为例,则其基本锚固长度labE=35d,由11G101知,钢筋锚固时的水平段长度最小值为0.4labE,通长楼梯梯柱的尺寸为200x300。
关于楼梯梯梁钢筋的锚固问题
根据《抗规》,框架结构,当楼梯不采用滑动支座时,模型中需要建入楼梯,并要对楼梯构件进行抗震验算。
也就是说楼梯构件属于抗震构件。那么梯梁中钢筋的锚固就要按抗震构件的要求进行。
以混凝土采用C30,钢筋为HRB400,四级抗震等级为例,则其基本锚固长度labE=35d,由11G101知,钢筋锚固时的
水平段长度最小值为0.4labE,通长楼梯梯柱的尺寸为200x300。
对于梯梁底部纵筋:
有0.4labE≤200-20-8-d0(d0为梯柱纵筋直径或梯梁上部纵筋直径,为大于零的值,20为保护层厚度,假定箍筋直径为8mm)
解得:d≤11.4(取d0=10时)
可在实际的设计中,梯梁底部纵筋的直径一般都取12mm、14mm,甚至更大的直径。
如何满足钢筋的锚固要求呢??????
22楼
回复
23楼
梯梁和梯柱的连接,是属于顶层框架边节点了,一般不会存在锚固长度不够的问题。直接按照框架边节点纵向钢筋的构造要求就可以了。
觉得这个不错
回复
24楼
hehongli8573681 发表于 2013-6-4 22:24 剪力墙的梁是不是也存在这个问题呢嗯,这个问题同样也存在的
回复
25楼
鲁烟半岛epc 发表于 2013-6-6 08:56 汇总下大家的意见,大家基本都是建议加大梯柱的截面尺寸,这个应该是对的。但是可不可以在末端加弯钩呢 …前面提到的0.4labE,就是采取弯锚时,水平段的最小要求长度。
回复
26楼
loren3109 发表于 2013-6-6 17:42 梯梁和梯柱的连接,是属于顶层框架边节点了,一般不会存在锚固长度不够的问题。直接按照框架边节点纵向钢筋 …从11g101第80页知,对于屋面框架梁(见附图)同样存在0.4labE的要求,设计中锚固问题同样存在,而且是“经常”出现,而不是一般不会出现。个人的观点,欢迎批评指正。
回复
27楼
weiliangujn 发表于 2013-6-6 20:32 嗯,这个问题同样也存在的这个问题不存在,见我帖子,我已经解释了。【答网友问】关于楼梯梯梁钢筋的锚固问题http://bbs.co188.com/thread-8659127-1-1.html
回复
28楼
自11g101-2第8页
回复
29楼
学习并回贴,再加上感谢
回复
30楼
强行锚:(:D
回复
31楼
我觉得现场只能改变锚固方式了,弯锚不行 就加端头板。
回复