关于梯梁中钢筋的锚固问题
weiliangujn
2013年06月03日 22:17:47
只看楼主

关于楼梯梯梁钢筋的锚固问题 根据《抗规》,框架结构,当楼梯不采用滑动支座时,模型中需要建入楼梯,并要对楼梯构件进行抗震验算。也就是说楼梯构件属于抗震构件。那么梯梁中钢筋的锚固就要按抗震构件的要求进行。 以混凝土采用C30,钢筋为HRB400,四级抗震等级为例,则其基本锚固长度labE=35d,由11G101知,钢筋锚固时的水平段长度最小值为0.4labE,通长楼梯梯柱的尺寸为200x300。

关于楼梯梯梁钢筋的锚固问题
根据《抗规》,框架结构,当楼梯不采用滑动支座时,模型中需要建入楼梯,并要对楼梯构件进行抗震验算。
也就是说楼梯构件属于抗震构件。那么梯梁中钢筋的锚固就要按抗震构件的要求进行。
以混凝土采用C30,钢筋为HRB400,四级抗震等级为例,则其基本锚固长度labE=35d,由11G101知,钢筋锚固时的 水平段长度最小值为0.4labE,通长楼梯梯柱的尺寸为200x300。
对于梯梁底部纵筋:
有0.4labE≤200-20-8-d0(d0为梯柱纵筋直径或梯梁上部纵筋直径,为大于零的值,20为保护层厚度,假定箍筋直径为8mm)
解得:d≤11.4(取d0=10时)
可在实际的设计中,梯梁底部纵筋的直径一般都取12mm、14mm,甚至更大的直径。
如何满足钢筋的锚固要求呢??????
免费打赏
无间道
2013年06月04日 05:36:43
2楼
101图集上有当不满足水平段锚固长度的措施及方法。
回复
土豆粘卷子
2013年06月04日 09:00:52
3楼
把梯柱加大,要不就是锚固方法改变呗
回复
yc708808122
2013年06月04日 09:04:58
4楼
不知道怎么办啊,同求
回复
ycl123_63
2013年06月04日 10:57:51
5楼
改变锚固方法不就可以了
回复
cardina
2013年06月04日 11:05:53
6楼
最好加大梯柱,300X300或250X300
回复
hyp1962
2013年06月04日 12:08:03
7楼
无间道 发表于 2013-6-4 05:36 101图集上有当不满足水平段锚固长度的措施及方法。对于框架中间层端节点的锚固,0.4L似乎是最低要求了。
回复
hyp1962
2013年06月04日 12:11:37
8楼
楼梯梯柱的尺寸200x300明显偏小,建议楼梯梯柱的截面面积不小于300x300。
梯梁梯柱的节点锚固要求应按框架顶层端节点执行。
回复
weiliangujn
2013年06月04日 19:41:22
9楼
hyp1962 发表于 2013-6-4 12:11 楼梯梯柱的尺寸200x300明显偏小,建议楼梯梯柱的截面面积不小于300x300。梯梁梯柱的节点锚固要求应按框架 …我也感觉加大截面比较合适,11G101-2中的梯柱基本都做成250x250的,梯梁的钢筋基本都是采用直径16mm的。不过我们院里面基本都做成200x300的梯柱,说是墙厚为200mm,做大了会突出墙面不好看。目前的做法就是钢筋采用14mm的,我是新手,感觉有点矛盾,哈哈。
回复
bc123789
2013年06月04日 20:12:00
10楼
不懂,想学习一下
回复
剪力墙小童鞋
2013年06月04日 22:24:25
11楼
剪力墙的梁是不是也存在这个问题呢