22楼
wpl.1988 发表于 2013-6-7 11:13 以你这样认为预埋阶段可以不重视,你只是做现场管理层把,你自己有深入的参与施工吗?我告诉你,我是从最基层做起的,从小工到大工,到班组长,到工长,到施工员,到施工经理。我很想问的是,所有说问题很多的人,有没有参与过现场施工的?有没有敷过管?有没有穿过线?有没有放过预埋管?懂不懂安装的施工流程和施工工艺?我没有说过预埋不需要重视,我说的是预埋阶段质量控制的指导思想是保证后期安装质量和维护便利。质量验收有国家规范可依,你认为不对的,请你拿出规范来!!!不懂规范,不熟悉图集,不懂施工流程和施工工艺的人们,请你们闭嘴吧!
回复
23楼
zls111-001 发表于 2013-6-7 23:07 按合同施工,满足业主要求。合格工程?优良工程?优质工程?合同是施工的基本依据。按图施工,符合国家验收规范就是合格工程。优良、优质只是在符合国家验收规范的基础上,对一些非强制条文的质量要求提高,而且大部分是感官质量。工程做成什么样的质量,是要按照业主的要求通过施工合同来约定的,因为不同的质量要求,施工成本也不一样。比如一个合格工程和一个鲁班奖工程,投入的人力财力不是一个级别的。
回复
24楼
学习学习了
回复
25楼
大概扫了一下 ,第一张里套管和止水钢板焊接到一起了是吧?套管固定也不能用止水钢板固定啊。PVE管材的质量比较差,基本没强度。倒数第二张 插座和开关连接 ,是借用管?还是借用电源?其实哪个都不行的··:L
回复
26楼
感觉好乱的啊!铺设的管道从在很多的漏洞。
回复
27楼
都成这样了,这个小陆还在强辩。。。。。。你是项目经理?难怪中国豆腐渣工程多。有你这样的项目经理就有那些野蛮施工的队伍。
我只看见你在给自己找理由没有看到一句你认为错的话。请问PVC管都被钢筋压扁了,配的管子都脱落了难道还要规范给你讲?
回复
28楼
不学规范不是你的错,(因为你认为自己是施工经理)不懂乱说甚至胡搅蛮缠就是你的不对了。“知耻而后勇”记住这句话。对你,对你的队伍有好处
回复
29楼
支持小陆哥!可以无视那些纸上谈兵,夸夸其谈的人!
回复
30楼
拒绝融化的冰 发表于 2013-6-25 15:59 都成这样了,这个小陆还在强辩。。。。。。你是项目经理?难怪中国豆腐渣工程多。有你这样的项目经理就有那 …第一,我说过从照片上来看,这个施工是存在很多问题的,但是,前面所有人说的问题都是主观意见,没有规范和图纸依据,也就是说他们没有说到点子上。第二,按图纸和规范施工是施工准则,线管压瘪和脱落当然也要讲规范和图纸,规范要求,线管弯瘪率不应大于10%,线管脱落断开说明违反了施工图纸,这些都是依据!请问,如果不讲规范不讲图纸如何指导施工?第三,中国的豆腐渣工程并不是野蛮施工造成的,而是偷工减料造成的!第四,所谓野蛮施工,是指违反施工工艺和施工流程的施工做法,虽然施工要求在施工前要对作业人员进行技术和安全交底,但是依然会存在一些问题,然而那些不懂施工工艺和施工流程的人凭什么来指责呢?更不要说去督促整改了!第五,你说我找理由不认错,那么请问你,我的理由中哪一条是错的?你又凭什么来指责呢?!
回复
31楼
看此照片现场布局比较混乱,由于各地施工选材不一不好评价。就是有一事不明白。建筑电气安装安装图都有施工选材与做法为什么南北方是一个地方一个令呢?????
回复