12楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
13楼
wpl.1988 发表于 2013-6-5 17:41 第一张:以目测感觉是水池套管,一般消防水池要求采用柔性防水套管,这里采用刚性防水套管,按实际讲刚性套 …全部是主观意见!!!请你拿出依据!!!第一条,即便是消防水池,有强规要求使用柔性套管吗?套管的间距、标高是在图纸中注明的,你看过图纸吗?凭什么说他们做的不对!预埋套管的定位加固是防止套管在混凝土浇捣过程中发生位移的,只要能满足要求即可!第二条,胶布包过多,管子靠的太紧,进盒处的固定,这又违反了哪条验收规范?哪本施工图集?第三条,建议采用木盒,这个建议不好,用PVC或钢管预留可以节约大量的人工成本和材料成本。第四条,短管加固后的固定,线管固定也是防止线管在混凝土浇捣过程中发生位移损坏的,满足要求即可!第五点,插座位置放样,从照片中怎么看出他们没有放样了?第六点,多加钢筋马凳是对的,但是谁能保证多加了就不会被钢筋压扁?而且多加会造成成本增加!管子压扁只要不大与弯瘪率并且在混凝土浇捣前及时处理就没有问题!第七点,支架形式应按图纸施工,并做好防腐。第八点,焊管满焊以后已经形成接地!在混凝土中的焊接接头可不做防腐!第九点,过墙套管的形式要设计确认!如果只是预留洞就无所谓,只要不影响后期安装即可!“还有很多普遍性的问题”是哪些??诚然,照片中的施工工艺的确不是很好,也有一些问题要整改,但安装工程主要保证的是使用功能和安全,和便于后期的维护,这也是预埋阶段控制的指导思想,感官质量主要是安装完成后外表面的,感官质量的要求在规范中也有明确要求,不违反就是合格的。我是做施工的,对于施工质量,我的看法是:一、要满足验收规范,特别是规范强条不能违反,这是施工基本要求;二、按图施工,施工质量要符合图纸和设计要求;三、按合同施工,满足业主要求。合格工程、优良工程、优质工程主要是体现在感官质量上,这些是在施工工艺上体现的,所以对工人的培训和技术交底很重要。施工过程中不可避免的会出现这样或那样的问题,我认为,对于问题要做到有理有据,而不是凭主观去判断对错。现在工地上很多不懂规范、不熟悉图集的监理,故意挑刺指手画脚,为的就是对施工单位吃拿卡要,拿到好处就放松监管,造成工程质量下降!
回复
14楼
有图有真相
回复
15楼
路过 学习
回复
16楼
从照片上看,施工技术还需要提高,低级错误是不能犯的,以后处理起立麻烦。
回复
17楼
小陆哥 发表于 2013-6-6 13:27 全部是主观意见!!!请你拿出依据!!!第一条,即便是消防水池,有强规要求使用柔性套管吗?套管的间 …你做过现场吗~~~
回复
18楼
小陆哥 发表于 2013-6-6 13:27 全部是主观意见!!!请你拿出依据!!!第一条,即便是消防水池,有强规要求使用柔性套管吗?套管的间 …以你这样认为预埋阶段可以不重视,你只是做现场管理层把,你自己有深入的参与施工吗?
回复
19楼
感觉好乱的啊!
回复
20楼
按合同施工,满足业主要求。合格工程?优良工程?优质工程?
回复
21楼
谢谢楼主的分享
回复