[心得转载] 【工地实录】西安某工地水电气施工照片
天使眼神
2013年06月03日 16:31:51
只看楼主

【工地实录】西安某工地水电气施工照片在西安去考察一兄弟单位项目,结果这项目确实做的不尽人意,主体配合阶段有幸拍了些照片,这些照片中基本上大多数工艺粗糙,作法简单,之所以将这些贴出来,就是让从事这行业的朋友们发现一些问题,即使防患于未然,所以就与各位朋友一起分享一下了:防水套管安装,看看有没有毛病。顶板配管,灯头盒连接 马镫支撑件 钢筋已经被安装工人在预埋导管施工过程中踩得不成样子了。 顶板预留洞预埋套管安装。未定位,未固定!


【工地实录】西安某工地水电气施工照片

在西安去考察一兄弟单位项目,结果这项目确实做的不尽人意,主体配合阶段有幸拍了些照片,这些照片中基本上大多数工艺粗糙,作法简单,之所以将这些贴出来,就是让从事这行业的朋友们发现一些问题,即使防患于未然,所以就与各位朋友一起分享一下了:

防水套管安装,看看有没有毛病。
1.jpg
顶板配管,灯头盒连接
2.jpg
马镫支撑件
3.jpg
钢筋已经被安装工人在预埋导管施工过程中踩得不成样子了。
4.jpg
顶板预留洞预埋套管安装。未定位,未固定!
5.jpg
导管连接处加固处理。
6.jpg
插座配管。
7.jpg
面筋已经将管子压扁了。
8.jpg
管井支架与管道,除了成品保护没做好外,看支架是不是也有点小问题。
9.jpg
焊管连接
10.jpg
落水口预埋的套管都被打进混凝土里面了,而且里面灌满了砂浆,已经凝固,后期需再重新处理了。
11.jpg
预埋的卫生间过强套管与墙之间有缝隙,也未固定。
12.jpg
PVC导管弯曲。
13.jpg
预埋的配电箱。
14.jpg
看问题多不多,出线口毫无规律,进线口钠子与箱体焊接,做工粗糙还未补漆。
15.jpg
灯头盒安装。
29.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

32.jpg

27.jpg

28.jpg

30.jpg

31.jpg
202最东边卫生间



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


27.jpg


28.jpg


29.jpg


30.jpg


31.jpg


32.jpg

免费打赏
lazyboots
2013年06月04日 09:53:47
2楼
都是些通病和常见病。
回复
david200901050
2013年06月04日 16:17:11
3楼
学习啦;谢谢
回复
supermanhe
2013年06月05日 05:44:40
4楼
看此照片现场布局比较混乱,由于各地施工选材不一不好评价。就是有一事不明白。建筑电气安装安装图都有施工选材与做法为什么南北方是一个地方一个令呢?????
回复
张静045
2013年06月05日 10:07:36
5楼
感觉好乱的啊!铺设的管道从在很多的漏洞。
回复
小陆哥
2013年06月05日 10:20:31
6楼
估计你没在工地上待过。
第一,你说有很多问题请你拿出国家验收规范,说明违反了哪一条,你拿的出吗?
第二,安装项目首先要保证的是使用功能和安全,其次是便于后期维护,施工中的问题是否可以解决,如何解决,你说的出来吗?
回复
hongjiaping
2013年06月05日 10:34:26
7楼
路过。。。。。。。。
回复
zhangbo12180
2013年06月05日 11:20:45
8楼
看看!:hug::hug:
回复
hua_427
2013年06月05日 11:49:19
9楼
学习啦;谢谢
回复
qq853233746
2013年06月05日 16:40:30
10楼
楼主,要是能提供标准的做法对照就好了
回复
wpl.1988
2013年06月05日 17:41:25
11楼
第一张:以目测感觉是水池套管,一般消防水池要求采用柔性防水套管,这里采用刚性防水套管,按实际讲刚性套管比较普遍。1、套管之间距离建议拉长方便施工。2、同排套管中心标高不一致。3、没有进行加固或加固不足。
第二张:1、灯头盒胶带包过多。2、管进盒处没有进行绑扎固定。3、两根管并排走向靠的太紧没有分开。
第五张:给排水洞口预留建议才用木盒
第六张:利用短管加固可以但这里管接头两端没有与底筋加固还是会产生接头断裂。
第七张:插座位置没有放样,在标准层会出现位置不一。
第八张:管在两层钢筋中间应多加钢筋马蹬。
第九张:支架开口。建议采用=型双排横担支架
第十张:焊接钢管没有做接地跨接,管道防腐没做。
第十二张:过墙套管没有在剪力墙封板之前做好,后期使定位不准确,难固定,建议才用钢套管。
还要很多普遍性问题不说了~~楼下的意见互相学习