我做的石家庄某高校宾馆设计,6层框架结构,长58m,宽15.6m,忘记设伸缩缝了,请教给位前辈能采取什么措施不用设伸缩缝吗?我问老师,老师让我回去自己想,我找了半天规范,没找到解决办法,各位前辈帮帮小弟吧!感激不尽
我做的石家庄某高校宾馆设计,6层框架结构,长58m,宽15.6m,忘记设伸缩缝了,请教给位前辈能采取什么措施不用设伸缩缝吗?我问老师,老师让我回去自己想,我找了半天规范,没找到解决办法,各位前辈帮帮小弟吧!感激不尽
22楼
:):):):):):):):):):):):)
回复
23楼
这个长度可以不设缝的,施工中做个后浇带
回复
24楼
向楼上各位大神学习了
回复
25楼
本帖最后由 ruguoni 于 2013-7-25 10:50 编辑
1.毕业设计,那还是比较容易解释的。超出规范较少,按混凝土规范8.1.3条,可以不设缝。只需要做构造措施,比如设置后浇带减少初期混凝土收缩应力。后期使用时的温度应力,可以通过构造加强。比如边上2~3跨的柱子配筋加强。当然柱配筋加强是为了答辩,实际设计时,长度超出很少,不会这么做。
2.当年我答辩的时候,老师就问了我计算书中的问题,他们主要是看是不是你自己做的,还有你的思路是不是正确。你是他们的学生,一个学生该具备什么样的水平,他们心里比谁都清楚。
回复
26楼
你只要跟老师说,很多工程200米都不设缝的
回复
27楼
设后浇带。很简单
回复
28楼
设置增强带吧,最省事
回复
29楼
设后浇带·····
回复
30楼
hyp1962 发表于 2013-6-3 11:47 宾馆设计,6层框架结构,长58m,宽15.6m,是不需要设置伸缩缝的。这个长度的建筑,设置伸缩缝虽表面上符合规 …厉害~~~~~:victory::victory::victory:
回复
31楼
设后浇带,加强屋面保温
回复