如题,如果二次泵系统中一次也是变频的,那么是采用压差控制还是温差控制变频好? 还有一个问题比较费脑:以一次泵系统的变频来说,如果末端风盘两通阀关闭,造成系统压差变大,则一次泵会降频减少流量,那么相应水泵的扬程也是会变小的。这么怎么能够满足最不利点的正常使用。是否只能采用定压方式才能达到,及类似恒压供水中的,压力恒定,流量变化。那么温差控制变频的方法是否不能满足这点?
如题,如果二次泵系统中一次也是变频的,那么是采用压差控制还是温差控制变频好?
还有一个问题比较费脑:以一次泵系统的变频来说,如果末端风盘两通阀关闭,造成系统压差变大,则一次泵会降频减少流量,那么相应水泵的扬程也是会变小的。这么怎么能够满足最不利点的正常使用。是否只能采用定压方式才能达到,及类似恒压供水中的,压力恒定,流量变化。那么温差控制变频的方法是否不能满足这点?
3楼
一次工频,二次变频
回复
4楼
谈谈我个人看法,
对于楼主第二个问题
水泵变频,按理想状态下的相似定律,转速与流量一次方关系,与扬程二次方关系,与功耗三次方关系。
那么一次泵系统的定压差控制,可以比定温差控制更好的避免水力失调问题(特别是近端的空调处理设备设计流量大,远端的设备设计流量小,根据供回水温差控制,就会出现供回水温差达到设定,水泵降频,导致照顾不到最不利末端的小设备的资用压差)
定压差控制对于流量的变化响应,以及需用流量的不同分布都做到了兼顾,但是保证空调效果的前提是供水温度必须达到要求。
定温差控制考虑了能量和实际负荷的因素(定压差控制就没有做到这点),但是存在上述不同区域负荷变化问题以及回水温度变化的滞后性(特别是大系统)导致控制不稳定不直接。
回复
5楼
一二次泵均变频的项目有不少呢
回复
6楼
我们公司的系统为一次泵变流量系统,水泵的频率是根据系统最远端的供水压力来进行加载和减载的,也就是保持压力恒定