高压柜闭锁
f00004217
f00004217 Lv.2
2013年05月31日 23:35:02
只看楼主

关于高压柜的闭锁是否相关的说明或解释,谢谢!

关于高压柜的闭锁是否相关的说明或解释,谢谢!

高压柜闭锁解释.JPG

免费打赏
我是地瓜
2013年06月01日 00:39:56
2楼
“进线隔离车与进线断路器闭锁”——要先把进线隔离小车推进小室,然后才能合进线断路器;要先断进线断路器才能拉出进线隔离小车。
高压开关柜要符合“五防”措施:1、防止误分、合断路器。2、防止带负荷分、合隔离开关。3、防止带电挂(合)接地线(接地开关)。4、防止带地线送电。5、防止误入带电间隔。
“高压进线断路器和母线断路器闭锁”——针对单母线分段运行,防止两路进线并列运行,两进线断路器与母联断路器之间实现“三选二”
回复
skkssun
2013年06月01日 10:57:37
3楼
我们这里10kv貌似不允许3选2
回复
longhaidianqi
2014年12月28日 11:58:38
4楼
非常好,非常实用,谢谢楼主。讨论群:3934131
回复
longhaidianqi
2014年12月28日 11:59:22
5楼
10KV运行,两进一连,必须要实行三选二运行方式。