2楼
“进线隔离车与进线断路器闭锁”——要先把进线隔离小车推进小室,然后才能合进线断路器;要先断进线断路器才能拉出进线隔离小车。
高压开关柜要符合“五防”措施:1、防止误分、合断路器。2、防止带负荷分、合隔离开关。3、防止带电挂(合)接地线(接地开关)。4、防止带地线送电。5、防止误入带电间隔。
“高压进线断路器和母线断路器闭锁”——针对单母线分段运行,防止两路进线并列运行,两进线断路器与母联断路器之间实现“三选二”
回复
3楼
我们这里10kv貌似不允许3选2
回复
4楼
非常好,非常实用,谢谢楼主。讨论群:3934131
回复
5楼
10KV运行,两进一连,必须要实行三选二运行方式。
回复