本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-5-30 13:51 编辑 工程概况:核六常六甲类二等人员掩蔽所,防护单元建筑面积:834.66m2,掩蔽面积:584.26m2,清洁区面积:688.8平方,最小防毒通道面积:5.9m2,层高:3.9m,掩蔽人数:584。进风系统:清洁通风量:4088m3/h(按7m3/(h.p)),滤毒通风量:1152m3/h (按3m3/(h.p)) ,隔绝防护时间4.9h>3h,满足要求。最小防毒通道换气次数45.4/h>40/h,满足要求。

本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-5-30 13:51 编辑

工程概况:核六常六甲类二等人员掩蔽所,防护单元建筑面积:834.66m2,掩蔽面积:584.26m2,清洁区面积:688.8平方,最小防毒通道面积:5.9m2,层高:3.9m,掩蔽人数:584。

进风系统:清洁通风量:4088m3/h(按7m3/(h.p)),滤毒通风量:1152m3/h (按3m3/(h.p)) ,隔绝防护时间4.9h>3h,满足要求。最小防毒通道换气次数45.4/h>40/h,满足要求。

进风系统选型:油网滤尘器LWP-X(L=1200m3/h P=55.9Pa) 四台;过滤吸收器SR78-1000(L=1000m3/h P=700Pa) 2台;双连杆型手电动两用密闭阀门;清洁进风管道用D500(风速5.78m/s),滤毒进风管道用D300(4.53m/s),送风管道用镀锌钢管 630X400(4.51m/s);清洁送风风机选用混流风机SWF(A)-I-NO.5(L=5252m3/h P=326Pa)一台;滤毒进风风机选用电动脚踏两用风机DJF-1(L=1225~2983m3/h P=353~1208Pa);

排风系统:清洁通风排风量3679m3/h(取清洁通风量的90%),滤毒通风排风量:1044.5m3/h ;

排风系统选型:超压排气活门Ps-D250 2个(45Pa自动排气,排气量770m3/h),排风机出风管道用D400(8.13m/s),进风管道用镀锌钢管500X400(5.11m/s),进风机选用混流风机SWF(A)-I-NO.4(L=4302m3/h pP=143Pa)


第一次做人防工程,手册、图集、规范技术措施和别人的施工图都看了不少,今天自己试着画了一下,欢迎各位来吐槽,找茬。挑出的错误越多越好:lol


平面图

751.jpg

口部进风大样

752.jpg

口部进风剖面

753.jpg

754.jpg

口部排风大样

755.jpg

口部排风剖面
756.jpg


751.jpg


752.jpg


753.jpg


754.jpg


755.jpg


756.jpg

yyy12345687
2013年06月03日 18:57:04
12楼
fine_2009 发表于 2013-5-31 14:02 看的不是很清,主要问题:1、双风机式进风,无需增压管。2、似乎清洁通风管路,风机房内密闭阀缺失。请问您为什么滤毒通道和密闭通道可不设气密测量管,求指教
回复
xiuyuelange
2013年06月04日 19:49:14
13楼
以前做人防滤毒通道和密闭通道设了气密测量管
回复
chuer3
2013年06月04日 21:53:32
14楼
很多阀门或者测量管没竖向定位,如:超压排气活门。进风机房跟滤毒室之间确实少了密闭阀门。预埋的密闭肋套管没写。排风口部的简易洗消的那个排风口离超压排气活门太近了,这个没强制要求,但是远一点效果好,参见图集排风的流线。
回复
fine_2009
2013年06月05日 12:23:30
15楼
xiuyuelange 发表于 2013-6-4 19:49 以前做人防滤毒通道和密闭通道设了气密测量管我是说图中那个滤毒室和通道之间的那扇,进滤毒室的门不设气密测量管。
回复
张静045
2013年06月06日 08:20:12
16楼
学习学习,只是没接触过,所以不是很明白!
回复
大宝
2013年06月06日 09:29:41
17楼
盗用我发过的帖子
回复
fei1718
2013年06月15日 16:00:39
18楼
没接触过,学习
回复
lovexiaoru
2013年07月26日 14:48:44
19楼
看不懂~~·~~~~~~~~~~~~
回复
dengjie520168
2013年07月26日 16:31:49
20楼
随便看了下,不过二等人员掩蔽所,人员新风量没必要取7;滤毒室和密闭通道的那个墙不要气密性检测管;为什么选两用风机了,清洁区还单独选了个轴流风机;从扩散室接出的管子,最好都标两端距离,要不人家怎么知道你是距后墙1/3;SR的滤毒灌不用了,现在用的是RFP;风管出风机房无防火阀;排风口部少了两个密闭阀门;