本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-5-30 13:51 编辑 工程概况:核六常六甲类二等人员掩蔽所,防护单元建筑面积:834.66m2,掩蔽面积:584.26m2,清洁区面积:688.8平方,最小防毒通道面积:5.9m2,层高:3.9m,掩蔽人数:584。进风系统:清洁通风量:4088m3/h(按7m3/(h.p)),滤毒通风量:1152m3/h (按3m3/(h.p)) ,隔绝防护时间4.9h>3h,满足要求。最小防毒通道换气次数45.4/h>40/h,满足要求。

本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-5-30 13:51 编辑

工程概况:核六常六甲类二等人员掩蔽所,防护单元建筑面积:834.66m2,掩蔽面积:584.26m2,清洁区面积:688.8平方,最小防毒通道面积:5.9m2,层高:3.9m,掩蔽人数:584。

进风系统:清洁通风量:4088m3/h(按7m3/(h.p)),滤毒通风量:1152m3/h (按3m3/(h.p)) ,隔绝防护时间4.9h>3h,满足要求。最小防毒通道换气次数45.4/h>40/h,满足要求。

进风系统选型:油网滤尘器LWP-X(L=1200m3/h P=55.9Pa) 四台;过滤吸收器SR78-1000(L=1000m3/h P=700Pa) 2台;双连杆型手电动两用密闭阀门;清洁进风管道用D500(风速5.78m/s),滤毒进风管道用D300(4.53m/s),送风管道用镀锌钢管 630X400(4.51m/s);清洁送风风机选用混流风机SWF(A)-I-NO.5(L=5252m3/h P=326Pa)一台;滤毒进风风机选用电动脚踏两用风机DJF-1(L=1225~2983m3/h P=353~1208Pa);

排风系统:清洁通风排风量3679m3/h(取清洁通风量的90%),滤毒通风排风量:1044.5m3/h ;

排风系统选型:超压排气活门Ps-D250 2个(45Pa自动排气,排气量770m3/h),排风机出风管道用D400(8.13m/s),进风管道用镀锌钢管500X400(5.11m/s),进风机选用混流风机SWF(A)-I-NO.4(L=4302m3/h pP=143Pa)


第一次做人防工程,手册、图集、规范技术措施和别人的施工图都看了不少,今天自己试着画了一下,欢迎各位来吐槽,找茬。挑出的错误越多越好:lol


平面图

751.jpg

口部进风大样

752.jpg

口部进风剖面

753.jpg

754.jpg

口部排风大样

755.jpg

口部排风剖面
756.jpg


751.jpg


752.jpg


753.jpg


754.jpg


755.jpg


756.jpg

zyq880815
2013年05月31日 09:20:38
2楼
:victory:挺好,求指教啊
回复
zyq880815
2013年05月31日 09:22:04
3楼
你这是画的风道?
回复
fine_2009
2013年05月31日 14:02:30
4楼
看的不是很清,主要问题:
1、双风机式进风,无需增压管。
2、似乎清洁通风管路,风机房内密闭阀缺失。
3、两台滤毒上下叠放,出风管与干管“四通”连接?没法做。
4、滤毒与密闭通道的门不需气密测量管。
5、排风口部共3个密闭阀,你少画了。
6、排风口部处防毒通道气密测量管安装位置不对,放门洞上了。
7、很多三通画的不够直观,两用风机间距最好再加大些。
回复
tmzxxf1984314
2013年05月31日 14:32:43
5楼
安装工程师真可怜 什么都要懂
回复
ytlaopowoaini
2013年06月02日 00:26:10
6楼
:victory::victory::victory:感谢楼主分享
回复
qcshaikongtiankong
2013年06月02日 09:49:50
7楼
对于我这等的人 看起来还是比较困难的
回复
smxzyjsxygbz
2013年06月02日 16:58:37
8楼
不懂人防,只懂电气的,貌似人防很神秘!
回复
建筑精灵
2013年06月03日 11:44:10
9楼
暖通方面和人防关系式最为密切的,我以前在人防院的时候暖通专业就是很重要的一个专业!
回复
dx20122013
2013年06月03日 15:05:35
10楼
反对方答复对方答复
回复
yg1979yg
2013年06月03日 17:17:36
11楼
学习学习!
回复

相关推荐

APP内打开