某住宅小区,前面三幢高层,一层裙房,人工挖孔桩基础,由于中间施工道路的问题,两幢房子中间的桩最后才挖,现在发现两幢房子不在一条线上,仔细看图纸才发现问题,结构图轴线本应是h轴,图纸上标的是k轴,建筑图无问题,但是一开始用全站仪引测轴线看的是结构图,导致问题。现在桩已经挖了一大半。这个责任是设计院还是施工单位承当。
某住宅小区,前面三幢高层,一层裙房,人工挖孔桩基础,由于中间施工道路的问题,两幢房子中间的桩最后才挖,现在发现两幢房子不在一条线上,仔细看图纸才发现问题,结构图轴线本应是h轴,图纸上标的是k轴,建筑图无问题,但是一开始用全站仪引测轴线看的是结构图,导致问题。现在桩已经挖了一大半。
这个责任是设计院还是施工单位承当。
25楼
图纸会审你们没发现问题嘛,双方都有责任,各50%
回复
26楼
lunxingtianxia 发表于 2013-6-2 12:36 基础阶段放线就是按照结构图纸来放线啊必须结合建施和结施一起,如果建施和结施一样的话就不会出问题
回复
27楼
图纸会审时没提出这个问题,现在施工遇到麻烦设计方是不会搭理你的。
回复
28楼
施工单位和设计单位都要负责任:)
回复
29楼
这个问题应该是建筑屋定位测量的问题吧,建筑物定位后,报请监理验收,验收合格报请规划验收,层层过关了才可以按照基础结构施工图测放结构桩基础施工的轴线和桩位,要是有责任,就是个糖葫芦,大家都有,很有可能出在验收都是按照单体验收的,没有核算单位工程和单位工程的位置关系,有时候这些事情是很容易漏掉的
回复
30楼
设计院和施工监理对半
回复
31楼
作为一个结构设计人员,常为此种事情头痛。自己的图纸即使经过三级审查仍然会有错漏,而很多施工单位都只看结构图施工……
回复
32楼
大家说的都有道理。都有责任。
回复
33楼
施工单位承担主要责任
回复
34楼
这个问题主要在施工单位和监理单位。设计是这样的,施工管理人员水平太差了,测量要以平面图为准。
回复