这个责任是设计院还是施工单位承当?
gangcai66
gangcai66 Lv.3
2013年05月30日 10:30:37
来自于建筑施工
只看楼主

某住宅小区,前面三幢高层,一层裙房,人工挖孔桩基础,由于中间施工道路的问题,两幢房子中间的桩最后才挖,现在发现两幢房子不在一条线上,仔细看图纸才发现问题,结构图轴线本应是h轴,图纸上标的是k轴,建筑图无问题,但是一开始用全站仪引测轴线看的是结构图,导致问题。现在桩已经挖了一大半。这个责任是设计院还是施工单位承当。

某住宅小区,前面三幢高层,一层裙房,人工挖孔桩基础,由于中间施工道路的问题,两幢房子中间的桩最后才挖,现在发现两幢房子不在一条线上,仔细看图纸才发现问题,结构图轴线本应是h轴,图纸上标的是k轴,建筑图无问题,但是一开始用全站仪引测轴线看的是结构图,导致问题。现在桩已经挖了一大半。
这个责任是设计院还是施工单位承当。
免费打赏
smallheader
2013年05月30日 10:50:25
2楼
两个专业的图纸对不上,设计院肯定要承担主要责任。
施工单位最多承担30%的责任。
回复
cgc2010
2013年05月30日 12:40:09
3楼
图纸错误是设计单位的责任,但是:
1、施工单位有义务对图纸中的不合理情况在图纸会审的时候提出来,这个义务施工单位没有尽到;
2、还有施工单位放线完毕后要自检这个有没有书面记录;
3、自检完毕后要请监理复验,这个有没有书面记录?
4、要是总的房子定位还需要规划部门复验,这个有没有实施(规划部门一般按建筑坐标复验)。
回复
arbil1989
2013年05月30日 22:01:52
4楼
设计单位有问题 施工单位也跑不了 按照矛盾的图纸施工和不按图施工有啥区别……
回复
cnwcnw1122
2013年05月31日 09:56:41
5楼
arbil1989 发表于 2013-5-30 22:01 设计单位有问题 施工单位也跑不了 按照矛盾的图纸施工和不按图施工有啥区别……“用全站仪引测轴线看的是结构图”,放线依据应该是建筑总平面图,建筑图才有坐标定位。施工依据错误。
回复
cuee123
2013年05月31日 10:08:05
6楼
在放线的时候依据应该是建筑总平面图,建筑图才有坐标定位。施工依据就是错误。
回复
太行人家
2013年05月31日 15:52:38
7楼
施工前,图纸应该会审,设计、施工、监理进行图纸会审,可以防止此类问题的发生;建筑修改后,应该告知相关设计专业,当然,这是设计单位的内部管理;……
回复
samsung01
2013年05月31日 15:57:38
8楼
这个主要是施工单位的责任,因为建筑结构图不符应先通知监理设计单位后才可施工
回复
大胡子哥
2013年05月31日 16:51:09
9楼
责任大家都有,但是我觉得施工单位的责任要大一些。。。
回复
haozhi2
2013年05月31日 17:02:23
10楼
放线应该按建筑总图来放线的,这种情况施工单位的责任大些,一般就施工单位自己买单了
回复
cj200321700
2013年05月31日 20:05:26
11楼
图纸有问题 一般是设计院还是承担主要责任 毕竟施工单位还是按图施工 结构的轴线标注就可以随便错了吗
这样事情太多了 一般设计院赔点钱 施工少赔点。施工单位没有责任去确保图纸正确性 ,说他自检查复检 质量控制有问题那是小问题 毕竟图纸都错了 还谈什么