第一次画图,现在有几个问题,请教一下大家1.地下室顶板180厚,是不是必须双层配筋2.支座通长后,在满足pm计算结果后,是不是还一定要配扣筋啊
第一次画图,现在有几个问题,请教一下大家
1.地下室顶板180厚,是不是必须双层配筋
2.支座通长后,在满足pm计算结果后,是不是还一定要配扣筋啊
zhenliulian
2013年05月30日 14:54:48
2楼
高规3.6.3 作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
回复
无间道
2013年05月31日 05:44:33
3楼
如果没有防水要求,地下室顶板可以做180厚,但有防水要求的就应该加厚了。应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
回复
空空子陵
2013年05月31日 11:10:08
4楼
抗规6.1.14
回复
相关推荐
技术周刊楼板施工图中消防车和人防荷载采用塑性算法的计算规则
PKPM
2021-07-21 08:43:48
土建采用叠合楼板,机电预留预埋该如何施工?
建筑给排水
2021-03-09 16:12:53
管道穿楼板/墙体施工的标准做法,图文解析!
建筑给排水
2021-02-18 11:44:13
管道穿楼板墙体如何施工?标准做法,图文解析!
建筑施工
2020-12-16 11:14:05
空心楼板施工的优点、缺点、重点和难点!
建筑施工
2020-12-09 15:57:37
钢结构楼板混凝土施工方案
钢结构工程
2020-10-10 11:10:55
管道穿楼板墙体施工的标准做法,图文解析!
建筑施工
2020-09-08 11:54:18
楼板施工图中结构重要性系数能实现了吗?
结构施工图
2020-08-20 11:34:03
叠合楼板、预制楼梯施工技术交底,不会的赶紧收藏!
装配式施工
2020-07-27 14:27:56
南昌1000㎡地库坍塌专家鉴定报告曝光!无梁楼板未设暗梁,施工队未按要求施工!
建筑施工
2019-11-20 15:46:57
现浇混凝土楼板施工缝留置剪力墙中,行不行
建筑施工
2019-09-15 17:55:06
现浇砼楼板施工缝,留在墙中位置行不行
建筑问答
2019-09-15 17:31:24
请教:下层楼板强度达到设计要求后拆除支架,楼板能否承受上层混凝土施工?
建筑施工
2019-09-13 09:32:39
当现浇楼板提高承重时,如何加固施工?
建筑问答
2018-10-08 16:06:41
核心筒超前两层施工的施工方法,梁头和楼板该怎么预留?
建筑施工
2018-10-02 21:56:59
求挑高层现浇隔层楼板施工图
混凝土结构
2018-03-12 14:57:37
楼板粘贴碳纤维布施工质量如何保证?
建筑问答
2017-12-25 15:25:45
核心筒内的钢筋砼疏散楼梯是与核心筒剪力墙同步施工,还是与筒内楼板同步施工?
建筑施工
2017-12-06 16:29:05
楼板上留的一个施工洞,现在焊接钢筋能不能100%接头面积呢?
建筑施工
2017-08-04 21:58:52
建筑室内“浮筑楼板技术”施工现场案例说明——西安万丽酒店17~23楼——广州森彻斯
装饰装修施工
2017-07-11 10:41:10
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开