各地级市施工图审查问题希望大家跟帖哦
sunlipinwoaini
2013年05月30日 08:51:50
只看楼主

各地级市施工图审查问题希望大家跟帖哦

各地级市施工图审查问题希望大家跟帖哦
sunlipinwoaini
2013年05月30日 08:59:49
2楼
徐州施工图审查中心,
1,楼梯与主体现浇一起,未按GB50011-2010 6.1.15-2计算和抗震验算
2、多层提周期比,
3、短柱
4液化土层做持力层做法不满足GB5011.4.3.6
5、
计算书第一层Ratx1=0.06833表示与上一层侧刚的70%之比,只有0.06833,则与上层100%侧刚之比等于0.06833*70%<0.5,按GB50011-2010 3.4.1条文说明表1序3就是特别不规则,不符合3.4.1要求,
6、偶尔会提厨房多层防爆。
整体徐州提的问题不按照规矩办事,有一定的道理,有些问题是审图人员相当然的提问题。审图手写的字比较难认,整体水平还可。


徐州提的问题
回复
o如梦无痕o
2013年05月30日 09:16:20
3楼
第 5条 全国各地的审图中心都想当然啊
RATX1也有可能是 上三层百分之八十的比值。
回复
sunlipinwoaini
2013年05月30日 09:34:48
4楼
徐州
提柱子并筋问题。也是经常提的
回复
sunlipinwoaini
2013年05月30日 09:37:16
5楼
徐州
偶然偏心问题,基本上每个施工图专家都提。
回复
sunlipinwoaini
2013年05月30日 09:45:17
6楼
徐州
1、部分框架梁的梁端纵筋配筋率大于2%,箍筋直径不符合GB50011-6.3.3-3。
1、未明确结构使用功能,不符合GB50010-3.1.7。

2、03G101-1等图集已作废

3、GB50010-2001规范已作废,必须按混凝土规范全面修改。

4、钢筋锚固要求不全面,不符合GB50010-8.3.1-3。

5、混凝土保护层厚度不符合GB50010-8.2.1。

6、填充墙拉结筋要求不符合GB50011-13.3.4。
7、碎石垫层扩散角尺寸不符合JGJ79-2002-4.4.2(说明中)。

8、碎石垫层未注明分层检验要求,不符合JGJ79-2002-4.4.2.


9、未注明柱筋伸入基础锚固长度,不符合GB50007-8.2.3


个别剪力墙与KZ之间的梁跨高比不大于5,未有按照连梁定义。
TL梁在地震作用下存在抗扭问题,未按照抗扭构造设计

个别墙肢长宽比大于4,端部400范围纵筋不满足计算配筋。


12、剪力墙边缘构件箍筋形式不满足GB50011-2010图6.4.5-2