此工程软土地基该采取什么样的处理方式?
vcccm2013
vcccm2013 Lv.3
2013年05月29日 20:25:51
来自于道路工程
只看楼主

本帖最后由 vcccm2013 于 2013-5-30 08:42 编辑 本工程为四川地区距离长江边大约70~100米的直线距离。为沿江而下的园区道路工程,约600m左右。结构层为沥青混凝土。 本工程根据地勘资料。原土层最上两层(自上而下)分别为,上层: 素填土 平均厚度2m,容许承载力60kpa;下层: 可塑性粉质粘土,平均厚度8m,为长江冲积平原粘土层,容许承载力为100kpa。 粉质粘土一些力学性质(根据地勘):

本帖最后由 vcccm2013 于 2013-5-30 08:42 编辑

本工程为四川地区距离长江边大约70~100米的直线距离。为沿江而下的园区道路工程,约600m左右。结构层为沥青混凝土。
本工程根据地勘资料。原土层最上两层(自上而下)分别为,上层: 素填土 平均厚度2m,容许承载力60kpa;下层: 可塑性粉质粘土,平均厚度8m,为长江冲积平原粘土层,容许承载力为100kpa。
粉质粘土一些力学性质(根据地勘): 含水率:22.8---30.1,平均值26.21,标准值25.07.属中压缩土。
液限%:31.8---21.2,标准值33.42.
塑限%:18.9----21.2,标准值19.61.
孔隙比:0.722---0.948,标准0.79.
塑性指数:12.5----15.6.
再下一层就是基岩了。

请问高手,此工程需要怎样进行软土地基处理才是最好的方式。我设计的是采用塑料排水插板法,但是根据和施工单位交底才知道他们没有用过此类方法,且业主对工期要求是三个月。他们施工单位除了此600米20m宽道路的修建,还有一段500m的道路要整。业主只给了3个月。我知道这种塑插板法,需要预压,至少要预压2个月。施工单位有可能要提出改变工艺的可能。特此问下高手有没有更加合理的方法,经济且效果实用的。道路边坡我都进行过浆砌片石处理的,应该没什么问题,50年洪水也不会有大问题。 此路段填方较多,最高填了6.7m,挖方较少,挖深最大1m左右。
我不知道怎么哪种处理方式最佳了。。。请高手指教,,此处拜师学艺了!!!:victory:


免费打赏
心香
2013年05月30日 20:18:59
2楼
这不算是软土地基用什么塑排水板?含水率30%以上才叫软土地基。强夯就可以了,用夯击能8000kN.m的可处理9.5米左右的粘土。
回复
旭日东升
2013年05月30日 20:30:53
3楼
素填土 平均厚度2m,容许承载力60kpa;下层: 可塑性粉质粘土,平均厚度8m,为长江冲积平原粘土层,容许承载力为100kpa。
除了素填土承载力有点小外,底下的可塑性粉质粘土承载力有100KPa,而且含水率未达到软基的程度,还是按楼上说得方法处理也行。还有,干脆去掉上层素填土,填层50-60cm砂砾后再按正常路基填筑、夯实;填筑5层左右再用强夯或者大吨位压路机(三轮锥压路机)压几遍。就这样处理可以,不耽误工期。
回复
vcccm2013
2013年06月03日 11:28:30
4楼
旭日东升 发表于 2013-5-30 20:30 素填土 平均厚度2m,容许承载力60kpa;下层: 可塑性粉质粘土,平均厚度8m,为长江冲积平原粘土层,容许 …但是,这条路有涨水的可能。最高供水可以到达路基底部
回复
旭日东升
2013年06月03日 12:49:57
5楼
vcccm2013 发表于 2013-6-3 11:28 但是,这条路有涨水的可能。最高供水可以到达路基底部如果有涨水,请搞清楚设计水位后再来讨论。一般水位以上50cm以下考虑回填砂砾,还有土工膜等,而后再正常填筑、碾压、强夯……
回复
zjqkyyjing
2013年06月06日 14:45:42
6楼
直接水泥搅拌桩处理!!!
回复
zhangxl0516
2013年06月07日 18:11:21
7楼
楼上说得很对
回复

相关推荐