本帖最后由 hh_xy_2004 于 2013-6-27 20:55 编辑 今年新到一个工地,有原施工人员所做DN800混凝土室外排水管,由于管槽机械开挖时都刨出了火星子,管基就没做垫层,直接搁在挖出的槽底,此其一;其二是检查井也没做垫层,而且井筒没有落底,就在管上部往上砌;其三为省挖土方费用,就是一斗的宽度,接缝抹带下部就是伸个手进去“盲”抹。请问各位大侠,这样做会有啥不好的后果,要有理有据的剖析啊!谢谢了先。
本帖最后由 hh_xy_2004 于 2013-6-27 20:55 编辑
今年新到一个工地,有原施工人员所做DN800混凝土室外排水管,由于管槽机械开挖时都刨出了火星子,管基就没做垫层,直接搁在挖出的槽底,此其一;其二是检查井也没做垫层,而且井筒没有落底,就在管上部往上砌;其三为省挖土方费用,就是一斗的宽度,接缝抹带下部就是伸个手进去“盲”抹。请问各位大侠,这样做会有啥不好的后果,要有理有据的剖析啊!谢谢了先。
再补充一些背景:偶就是开发商这边的,老板说他以前的一个项目也是这样的,都有近10年了,到现在也没出事。偶以前都是按图按规范做,没有这方面的经验及施工数据积累,无言以对呀!忏愧。被说成是现场经验不足,空有理论。
2楼
哪个来说说呀
回复
3楼
客行青山 发表于 2013-6-22 22:54 哪个来说说呀你这施工方法会出现很多问题: 1、沟槽开挖宽度不够会造成管道安装不便,且摸带不规范会造成管道渗水。2、沟槽采用的机械开挖,肯定凹凸不平。若不做找平层管道的承插深度不一致也会造成渗水现象。3、由于机械开挖已经把基层震松,管井处不做垫层会造成管井处长期渗水会造成管网下沉。
回复
4楼
以后会造成地面沉降的
回复
5楼
这么大的管道不做垫层可以会造成沉降不均而发生问题吧!与甲方和监理沟通一下!
回复
6楼
a1127667471 发表于 2013-6-24 10:33 你这施工方法会出现很多问题: 1、沟槽开挖宽度不够会造成管道安装不便,且摸带不规范会造成管道渗水。 …:victory::victory::victory:
回复
7楼
这么大的管道不做垫层可以会造成沉降不均而发生问题吧!与甲方和监理沟通一下!
回复
8楼
如此施工10年了也没出问题,我想这应该不同地方的地质不同有关系,换个地方这样施工肯定会出问题,还是尽量按规范施工吧!
回复
9楼
针对你的问题,我是这样认为的:
1关于基础垫层,如果基础较好,可不考虑做垫层,因为不会出现沉陷等事故
2即使不做垫层,但是管道基础一定要清理到位,基本要求是平整、满足坡度需要
3关于接口,严格意义上讲是要按照规矩进行的,对于你说的是800的管道,应该有胶圈的,这是保证不漏水逇一项措施。如果接口不是按照基本规矩做,百分百存在渗漏水的隐患
4关于检查井的砌筑,你说的做法肯定不对,比如说雨水,要有沉沙的空间,至少要比管道深100mm
当然了,如果按照你说的做法施工完成后,短时间内是不会有什么事情的,因为毕竟是渗水,如果时间长了,可能产生渗水部位的回填土下陷。还存在向两侧渗水的可能,有时候会产生不可估量的后果
回复
10楼
楼上分析的精辟,谢楼主分享
回复
11楼
你这施工方法会出现很多问题:
1、沟槽开挖宽度不够会造成管道安装不便,且摸带不规范会造成管道渗水。
2、沟槽采用的机械开挖,肯定凹凸不平。若不做找平层管道的承插深度不一致也会造成渗水现象。
3、由于机械开挖已经把基层震松,管井处不做垫层会造成管井处长期渗水会造成管网下沉。
9#
发表于 前天 15:08 |只看该作者
