接地电阻值满足要求,但接地极距建筑比较远,是否可行?
电一设计陈工
2013年05月28日 16:25:32
来自于防雷减灾
只看楼主

有个项目,其中有个单体建筑通过铜缆与远处(约200米)的接地网连接,实测该建筑的接地电阻值小于4欧姆,请问还需要在附近做人工接地极吗?

有个项目,其中有个单体建筑通过铜缆与远处(约200米)的接地网连接,实测该建筑的接地电阻值小于4欧姆,请问还需要在附近做人工接地极吗?
免费打赏
dianqipanli
2013年05月28日 21:05:28
2楼
1.
单体建筑借用远处的接地网的接地,如果发生电气接地故障或雷击可以通过该接地网释放电流;不过,反过来,假设该接地网发生电气接地故障或者遭雷击,其故障电压或雷电反击电压也会反过来进入该单体建筑,而该建筑没有接地,应该是很危险吧?
2.
不知该建筑接地电阻要求为多少?借用的接地网4Ω接地电阻是否符合设计要求?
3.
200米距离使用铜电缆与接地网连接,按照规范要求铜导体截面应该大于16mm²,如此的成本,在该建筑处用热镀锌扁钢、角钢敷设人工接地体可以造成几个吧?
回复
ssqqugamd
2013年05月29日 10:37:40
3楼
安全地线用是可以的但是防雷接地200米埋地敷设电缆或者用扁钢引过来。也是可以 的。
回复
binrenhua
2013年05月29日 11:02:34
4楼
觉得太远了吧,最好是能在建筑物附近做接地装置,应该用扁钢加角钢一路焊接过去可能还会好一些
回复
iamcmh
2013年05月29日 15:34:04
5楼
建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010
条文说明
4.2.4
6 为了将雷电流散入大地而不会产生危险的过电压, 接地装置的布置和尺寸比接地装置的特定值更重要。然而,通常建议采用低的接地电阻。

建议你此时先考虑把接地装置的尺寸达到规范的要求。
回复
zhy8340
2017年10月10日 14:23:25
6楼
谢谢楼主们分享
回复