六层砖混结构,由于表面土层为湿陷性黄土,承载力较低120kpa,黄土大概有四米厚,不设置地下室。 1:若是换填的话,换填量也不小,没有采取。2:地基处理的话,水泥土桩从基底标高到下部碎石层也就两米多点,甲方认为不值得,也没有采取。3:最后一种做法是,条形基础直接落到黄土下面的碎石层上,大概从室外标高往下3.7m ,这样做法怎么样,地下部分的墙体都用37墙(地上部分是24墙),地下部分的墙体中间用再加一道圈梁吗?由于下部是持力层为碎石层,承载力240kpa,再加上深度修正,算下来用无筋扩展基础就能满足。在这求讨论着第三种做法怎么样? 大家都发表发表意见啊,
蝶舞沧海 发表于 2013-6-24 09:41 没有地下室吧?如果有地下室,主要验算的就是外墙啊,这个很重要没有地下室, 就是构造上用的370墙安全点
回复
64楼
最好增加地下室,做个经济比较甲方就明白了
回复
65楼
我觉得可以。
回复
67楼
上部土层为湿陷性黄土,土层厚度是4米左右,你的依据从何而来,碎石土土层厚度你晓得有多厚,这些都是不确定因素。我个人觉得还是最好做一下勘探,虽然六层砖混不算高,但湿陷性黄土属于特殊土,还是需要认真对待~~~仅供参考!
回复
69楼
什么地方还有小砖楼
回复
70楼
better_tomorrow 发表于 2013-5-28 11:35 请问一下,有的自建房之类的小工程是没有地勘报告的,这种情况怎么确定基础的类型和参数呢?多谢分享,刚入职,对各专业间的配合还是不熟悉
回复
71楼
shixiaosheng 发表于 2013-7-7 17:30 多谢分享,刚入职,对各专业间的配合还是不熟悉多谢分享,刚入职,对各专业间的配合还是不熟悉
回复
72楼
keypkpm 发表于 2013-7-1 16:20 上部土层为湿陷性黄土,土层厚度是4米左右,你的依据从何而来,碎石土土层厚度你晓得有多厚,这些都是不确定 …做地勘了,只是黄土层4米左右,地勘上建议做水泥土桩,和全部换填了,甲方嫌造价高,不愿意了,这才把基础降下去了。
回复
73楼
参考周围建筑,个人支持第三种做法,但是要保证支撑。
回复
75楼
在理论上这里有个关键,首层的层高问题-必须设置刚性地坪,而刚性地坪是有要求的,01版砌体规范的反馈处理意见上给出了答案
回复