砌体结构基础埋深很深可以吗?
结构阿牛
2013年05月27日 18:49:04
来自于地基基础
只看楼主

六层砖混结构,由于表面土层为湿陷性黄土,承载力较低120kpa,黄土大概有四米厚,不设置地下室。 1:若是换填的话,换填量也不小,没有采取。2:地基处理的话,水泥土桩从基底标高到下部碎石层也就两米多点,甲方认为不值得,也没有采取。3:最后一种做法是,条形基础直接落到黄土下面的碎石层上,大概从室外标高往下3.7m ,这样做法怎么样,地下部分的墙体都用37墙(地上部分是24墙),地下部分的墙体中间用再加一道圈梁吗?由于下部是持力层为碎石层,承载力240kpa,再加上深度修正,算下来用无筋扩展基础就能满足。在这求讨论着第三种做法怎么样? 大家都发表发表意见啊,

david200901050
2013年06月09日 13:18:42
52楼
学习啦;谢谢
回复
mrqxf01
2013年06月10日 06:41:49
53楼
深埋3.7米吧,最经济也最安全,可在0.0处设一道地圈梁,0.00下墙体加宽120mm,墙两侧摸防潮砂浆以增加耐久性。
回复
我本平凡
2013年06月12日 12:18:07
54楼
最好做一下地勘,按标准施工吧。
回复
xchoice
2013年06月14日 23:04:27
55楼
可以按照第三种处理,条基埋深没问题,但是要注意pkpm模型计算中首层高度。
回复
结构阿牛
2013年06月15日 16:56:35
56楼
xchoice 发表于 2013-6-14 23:04 可以按照第三种处理,条基埋深没问题,但是要注意pkpm模型计算中首层高度。首层高度,下端支点按室外地面下500或稍深一点计算,pkpm模型计算中没什么要注意的吧
回复
liaodong3
2013年06月16日 12:43:29
57楼
听甲方的才能拿到钱。
回复
qjl110406a
2013年06月19日 11:06:09
58楼
去除土质湿陷性是重要内容
回复
飞刀
2013年06月19日 15:28:57
59楼
既然是条形基础,那必定是要落在好的持力层上的,可以下埋,只是加强相关的构造措施即可;
回复
w__ey
2013年06月20日 06:42:27
60楼
学习了,果然是高人众多,不过盖楼还是保险一点好
回复
guoyameng0824
2013年06月24日 09:41:55
61楼
没有地下室吧?如果有地下室,主要验算的就是外墙啊,这个很重要
回复

相关推荐

APP内打开