防雷规范 4.5.6在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施,应符合下列规定: 1 防接触电压应符合下列规定之一: 1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于 10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于 建筑物四周和建筑物内的。 建筑物内的 柱子作为引下线破坏屋面防水怎么处理,08D800-8 图集只有女儿墙的引下线破坏防水的处理方法,而且女儿墙引出引下线是从侧面引出的所以对垂直防水破坏小,而建筑物内柱引出引下线破换垂直防水屋面。
防雷规范 4.5.6在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步
电压的措施,应符合下列规定:
1 防接触电压应符合下列规定之一:
1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于 10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于 建筑物四周和建筑物内的。
建筑物内的 柱子作为引下线破坏屋面防水怎么处理,08D800-8 图集只有女儿墙的引下线破坏防水的处理方法,而且女儿墙引出引下线是从侧面引出的所以对垂直防水破坏小,而建筑物内柱引出引下线破换垂直防水屋面。
2楼
1.屋顶避雷带可以暗敷设(用40X4的镀锌扁钢或圆钢)根据防雷规范4.3.5利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定:
1建筑物宜利用钢筋混凝土屋顶、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。本规范第 3.0.3条 2~4款、第9款、第10款的建筑物,当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,宜利用屋顶钢筋网作为接闪器;本规范第 3.0.3条 2~4款、第9款、第10款的建筑物为多层建筑,且周围很少有人停留时,宜利用女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋作为接闪器。
这样利用建筑屋内柱子作为引下线就不破坏防水层了.
回复
3楼
guobin086 发表于 2013-6-3 10:13 1.屋顶避雷带可以暗敷设(用40X4的镀锌扁钢或圆钢)根据防雷规范4.3.5利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合 …
冒昧问一句,我们在布置引下线,用不用考虑,引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,这个要求
回复
4楼
a510000 发表于 2014-1-15 15:27 冒昧问一句,我们在布置引下线,用不用考虑,引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,这个要求现在一些审图的 要求所有柱子内钢筋作为引下线
回复
5楼
guobin086 发表于 2014-1-18 13:23 现在一些审图的 要求所有柱子内钢筋作为引下线所有柱子做引下线的提法是起因 “专用引下线” 这个概念的,真多乱一套的说法。。审图中心理解不同,咱跟着变就是了。没法子。
回复
6楼
guobin086 发表于 2014-1-18 13:23 现在一些审图的 要求所有柱子内钢筋作为引下线
哦,谢谢
回复
7楼
cxwwhw 发表于 2014-1-18 14:57 所有柱子做引下线的提法是起因 “专用引下线” 这个概念的,真多乱一套的说法。。审图中心理解不同,咱跟 …
谢谢
回复
8楼
我这边提的也是要利用所有柱子做防雷引下线。
回复