根据图籍所示,排水管道穿楼板有两种做法一种是加钢制套管,一种是做二次振岛。这两种做法在实际工程中我们都遇到过,但一直有2个问题没有完全弄明白,希望大家交流下。1、这两种做法各自有什么实用情况?施工利弊是什么?2、二次振岛这种做法可以不加止水翼环吗?为什么?
根据图籍所示,排水管道穿楼板有两种做法
一种是加钢制套管,一种是做二次振岛。这两种做法在实际工程中我们都遇到过,但一直有2个问题没有完全弄明白,希望大家交流下。
1、这两种做法各自有什么实用情况?施工利弊是什么?
2、二次振岛这种做法可以不加止水翼环吗?为什么?


2楼
1、按图集要求做穿插楼板套管的做法,在广东省这里一般都是后浇注。因为:如果跟主体混凝土施工一起预埋穿楼板套管的话,很难保证从一层至顶层的所有套管的中心线都在同一条垂线上,而且套管中心距墙尺寸也很难控制;所以都采用后浇注安装,方法是将预留洞放大一点,防水套管在安装排水管一起安装,待排水管固定在支架上后再对防水套管进行浇注,这个做法的缺点是要做两次防水,一是套与楼板之间,二是排水管与套管之间。
2、楼主所说的第二种做法可不可以不加止水环,个要认为还是要加,因为这也符合规范要求,且加止水环可以有效的延长渗水途径以达到防水的目的。
以上为个人愚见,不足之处还请各位指证、补充!
回复
3楼
正如楼上所说,现在排水管基本没有做套管的,都是预留洞,做橡胶止水环,二次浇筑。
要求管基面层处的防水一定要做好!
回复
4楼
1楼分析的很到位
回复
5楼
1、可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第4.3.22条规定: 排水管道在穿越楼层设套管且立管底部架空时,应在立管底部设支墩或其他固定措施。地下室立管与排水横管转弯处也应设置支墩或固定措施。
2、可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第4.3.22 条条文说明:本条规定排水立管底部架空设置支墩等固定措施。第一种情况下,由于立管穿越楼板设套管,属非固定支承,层间支承也属活动支承,管道有相当重量作用于立管底部,故必须坚固支承。第二种情况虽每层固定支承,但在地下室立管与排水横管90°转弯,属悬臂管道,立管中污水下落在底部水流方向改变,产生冲击和横向分力,造成抖动,故需支承固定。立管与排水横干管三通连接或立管靠外墙内侧敷设,排出管悬臂段很短时,则不必支承。
回复
6楼
民用建筑中在套管做止水环的很少,基本上都是要求基层防水要求施工单位加强
回复
7楼
还是加的好,以后漏水更麻烦不是?
回复